我方商场,向外出租,面积两万平方,承租商是大型的零售商,设备也确实很多,空调,电扶梯,食品加工区,冷藏设备,要求配电容量为2*1600=3200KVA,达到了每平方160VA,请问大家,合适吗?
我方商场,向外出租,面积两万平方,承租商是大型的零售商,设备也确实很多,空调,电扶梯,食品加工区,冷藏设备,要求配电容量为2*1600=3200KVA,达到了每平方160VA,请问大家,合适吗?
2楼
我个人觉得应该把他们设备总容量统计出来计算会更准。
回复
3楼
支持2楼!
回复
4楼
承租商的要求并无不合适之处
回复
5楼
这样呀,谢谢参与,原准备把它降为2000,看来真有风险
回复
6楼
合适。
回复
7楼
商场用电有两大特点。
1.用电高峰集中。
2.用电季节性明显
具体要看零售商主要买的是什么了。如果电热设备、灯光等比较多,负荷自然比较大。
业主是否是多年的经销商?他们是否有经验?
如果不是,要认真做负荷计算,拿计算结果来决定供电系统结构和容量。
要对业主负责啊!
回复
8楼
你们容量也够大的了,我方的商场3w5,总容量也才3200kva。家乐福的要求都满足不了,你们能满足家乐福了,呵呵
回复
9楼
每平方160VA要求应该是合理的,商场里的照明负荷并不大,但空调、厨房等负荷很大
回复
10楼
我觉得太大了,按技术书上公建40~80W/平方,还是统计一下比较好
回复