加强层设计拉钩是三级钢,非加强层设计一级钢。三级钢拉钩剩余一些用到了非加强层,监理说我们没按设计施工,逼迫我们全部换掉,这是必须的吗?
加强层设计拉钩是三级钢,非加强层设计一级钢。三级钢拉钩剩余一些用到了非加强层,监理说我们没按设计施工,逼迫我们全部换掉,这是必须的吗?
2楼
按照图纸设计要求抠字面意思能卡你,但是咱们都知道这么做绝对能满足设计要求。是不是监理同志馋了?
回复
3楼
可以
是不是监理关系没搞好,还是监理故意的,你让监理提出理由
回复
4楼
按照代换原则应该没问题,你们肯定得罪监理了。
回复
5楼
不管他 直接浇掉 他们要说有问题 去喊检测单位 检测的合格钱就是他们出的
回复
6楼
监理的理由就是不符合设计要求:因为图纸设计的是一级钢,你就不能用三级钢。其实我们也知道监理是故意刁难。我就是看看同行们什么看法。
回复
7楼
这个不用理他们,没问题的。再沟通表示一下~
回复
8楼
谢谢大家的支持。
回复