厂房电气允许明装配管吗
yx123698
yx123698 Lv.7
2014年10月05日 09:48:10
只看楼主

混凝土楼板消防烟感,照明全部明装可以吗

混凝土楼板消防烟感,照明全部明装可以吗
免费打赏
lingxuct
2014年10月05日 16:56:50
2楼
完全可以,消防系统配镀锌自来水管保护。
回复
dianqipanli
2014年10月05日 20:41:29
3楼
可以,但是消防线路应该在金属导管外涂防火涂料。
《民用建筑电气设计规范》
13.10.5
5.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路........................................;当明敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;
回复
daliu300
2014年10月05日 21:06:43
4楼
谢谢楼上的指引,我也受益匪浅
回复
小清新
2014年10月08日 07:44:33
5楼
完全可以没问题
回复