关于光纤差动保护整定值的问题
xiaoshi321
xiaoshi321 Lv.2
2014年10月03日 18:51:29
来自于继电保护
只看楼主

工程背景:一个小机组发电机,向一车间提供电流。发电机的额定电流为620A,互感器变比200,电站自耗电80A. 10KV 系统,联络线长0.3KM为3*300的电缆。电站与车间各设一个联络柜,采用光纤差动保护 问题1:我上传了一张图片是综保的说明书。里面有一个是光纤差动气动元件:启动条件为 任一一相电流>IQD且对应相差流>0.9倍分相差动定值。 其中IQD是专用于光纤差动保护的 相电流启动定值,按躲过最大负荷整定。

工程背景:一个小机组发电机,向一车间提供电流。发电机的额定电流为620A,互感器变比200,电站自耗电80A. 10KV 系统,联络线长0.3KM为3*300的电缆。电站与车间各设一个联络柜,采用光纤差动保护
问题1:我上传了一张图片是综保的说明书。里面有一个是光纤差动气动元件:启动条件为 任一一相电流>IQD且对应相差流>0.9倍分相差动定值。 其中IQD是专用于光纤差动保护的 相电流启动定值,按躲过最大负荷整定。

那么这个IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A

问题2:分相差动定值 说明书提到按大于2.5倍电容电流整定
那么我按照估算法 线路的电容电流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍为0.875A 这为1次的电流 ,我觉得应该没有这么小吧 请问应该怎么整定






IMG_0802.JPG

免费打赏
52spp
2014年10月07日 10:29:37
2楼
帮你顶一下,这东西最好咨询厂商
回复
悠然
2014年10月07日 16:57:11
3楼
电容电流应该不仅仅是联络线这一段。你的发电机是要带负载的,负载回路的电容电流也应该算上啊。
回复
linger_1978
2014年10月08日 08:54:54
4楼
问题1,启动电流大于最大负荷电流,你最大负荷电流是多少,不应该按620A计算,因为你互感器只有200,不应超过互感器的电流。还有你要搞清一次电流与二次电流换算的关系。
如果最大负荷电流按80A,则启动电流整定为120A,换算为二次值是3A;
问题2,差动电流可以整定为400A,换算为二次值10A.
回复

相关推荐

APP内打开