35/10KV变电所35kV侧没有电压互感器怎么办
iyanpeng2010
2014年10月02日 18:18:11
只看楼主

现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?


现在有1座35/10KV变电所改造,但是看现场时候,35kV侧没有PT,但是变压器高压侧有速断和过电流保护。请教下,没有电压互感器不影响保护的实现么?
我现在要改造这个变电所,因为高压侧架空线路将近40km,高压侧速断灵敏度不满足要求,需要加差动保护。还要实现其他保护,不增加35kV电压互感器可不可以?
免费打赏
红苹果
2014年10月10日 13:21:47
12楼
差动是差动保护,不取电压信号的。PT一般用来计量、测量,用不到PT的保护PT不参与保护。PT给的电压也只是部分保护中需要,比如说有复压过流、电压保护、备自投等等。
回复
peopleynzdl
2014年10月10日 14:55:58
13楼
lejinghuan 发表于 2014-10-7 14:57 根据需求选楼主的表述中明显没说到你讲的功能楼主的表述中“还有其它保护”40KM的架空线,零序电压还是要的!
回复
iyanpeng2010
2014年10月10日 17:51:21
14楼
lejinghuan 发表于 2014-10-7 14:56 简单的说,过流、速断这些功能都只需要CT就可以了,和PT没关系过电流怎么没有关系,过电流和过负荷在保护上的区分要看电压信号,如果电流超过额定值,同时伴随着电压的下降,保护上确认为过电流,如果电压没有变化,基本上就是过负荷,变压器过负荷是正常现象,过电流是故障状态。。关键区分点在看电压是否有变化。
回复
iyanpeng2010
2014年10月10日 17:55:49
15楼
ccc___ 发表于 2014-10-2 19:46 我们搞电的,特别是搞电气技术的,能不能明白保护是电气第一重要的事?电压互感器在电气设备中只能看作 …我再想问一下,35kV侧过电流需要低电压闭锁。因为现在4000kVA变压器带2台800kW电机。基本不会过负荷,那我不检测电压信号,电流只要超过变压器额定值,保护即动作。不考虑过负荷。这样不取电压信号可以不
回复
iyanpeng2010
2014年10月10日 18:09:01
16楼
chajianchi881219 发表于 2014-10-8 21:52 我比较困惑的问题:1.你改造这个配电室,是单纯的加出线柜还是增容。改造的是35KV配电室,还是10KV配电室 …你好,谢谢回答。。1、我要对10kV配电室进行改造,10kV部分全部重建。35kV侧及变压器部分业主要求不动。但是35kV侧速断不满足灵敏度要求,我要加差动保护,35kV侧CT肯定要换的。2、过电流保护需要取电压信号啊!以前这个变电所也有过电流保护,没有老图纸,我也不知道是怎么实现的。3、原有10kV配电室拆掉了,在附近新建。4、我也不想加PT,从各种保护的原理来说,可能不需要取电压信号也可以。我没怎么做过,不太清楚对整个35kV变电所整个系统来说,到底需不需要。
回复
lingxuct
2014年10月11日 08:32:46
17楼
iyanpeng2010 发表于 2014-10-10 17:55 我再想问一下,35kV侧过电流需要低电压闭锁。因为现在4000kVA变压器带2台800kW电机。基本不会过负荷,那我 …对主变的保护,不只一个过流保护,4000KVA变压器下有二台800KW电机是非常正常的事,由于电机起动想用低电压闭锁过流保护,电机不会在35KV侧,可以取低压侧电压信号。如果考虑在35KV侧想用低电压信号,需要有故障的针对性,电机起动电流会不会造成过流保护误动作,35KV侧最大电流可以到多少,在无法取电压信号时怎么办?继电保护的事需要全面考虑,不宜“单攻”。35KV电压等级的主变,规范要求装差动保护的,而且变压器纵差为主保护,那么,后备保护中的过流保护其定值是不是可以适当放宽?
回复
iyanpeng2010
2014年10月11日 21:28:59
18楼
ccc___ 发表于 2014-10-11 08:32 对主变的保护,不只一个过流保护,4000KVA变压器下有二台800KW电机是非常正常的事,由于电机起动想用低电 …过电流保护躲过电机启动电流,这样就可以了吧。不增加PT。我总觉得变电所35kV侧连PT都没有,好像缺点什么。
回复
lingxuct
2014年10月12日 14:06:42
19楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-12 14:10 编辑 iyanpeng2010 发表于 2014-10-11 21:28 过电流保护躲过电机启动电流,这样就可以了吧。不增加PT。我总觉得变电所35kV侧连PT都没有,好像缺点什 …偶前面说,保护要有针对性,朋友说的对,过流保护躲过电机启动电流就可以了。楼主是想躲不过启动电流时,让低电压来闭锁过流保护(没有低电压过流就不出口)。在这偶想问楼主,什么情况下过流和低电压同时动作(电机启动时)?没目的的设置这种保护有什么意思?!再换一个角度分析,电机不是35KV的,由于电机启动产生的低电压,在10KV系统上应该也发生低电压(电机启动时发生的低电压是下级影响到上级的),那就取10KV的电压信号就可以了?
回复
iyanpeng2010
2014年10月12日 17:05:02
20楼
ccc___ 发表于 2014-10-12 14:06 偶前面说,保护要有针对性,朋友说的对,过流保护躲过电机启动电流就可以了。楼主是想躲不过启动电流 …1、如果过电流保护只躲过电机启动电流的话,恐怕过电流保护灵敏度不满足要求。2、低电压保护是在出现短路故障时候,母线电压降低,此时低电压保护动作。电动机启动时候电压降低的很少啊。取动作电压为0.7倍额定电压。肯定能躲过去。3、变压器二次侧任何位置短路故障都会造成母线电压的下降。4、因此,变压器电源侧过电流保护还是可以低电压闭锁,只是取的不是35kV侧电压信号,我取10kV侧电压互感器信号就可以了!5、是这样的吧6、还有,谢谢你的耐心回答!感谢!
回复
jianzhudianqic
2014年10月13日 05:31:02
21楼
路过学习了!!!!