对钢规长细比规定的疑问
yuqiu233
yuqiu233 Lv.2
2014年09月29日 19:13:14
只看楼主

工程概况:一拱形采光顶,长12m ,拱高1.65m ,主梁选用200X100X6的钢,通过计算强度利用率与挠度利用率均较低(不到30%),主梁每隔1.2m有侧向稳定杆。计算结果:但计算软件显示长细比不过,而且是主轴(受力方向)的长细比不能过,而次轴长细比能过。分析:长细比应该是约束结构潜在失稳的因子。我平时理解的杆件失稳分为平面内和平面外的失稳(针对荷载施加平面),既然有侧向稳定杆,那么平面内就不会失稳了。疑惑只剩下平面外失稳了,可主梁的受力变形和失稳方向一致,我实在理解不了。有没有高手能指点一下迷津,我是该修改主轴的计算长度,还是应该增加钢构截面。。。。。

2014年10月08日 13:57:25
2楼
侧向稳定杆是保证平面外稳定
回复
happyyikuahai
2014年10月27日 17:16:14
3楼
ylm1967 发表于 2014-10-8 13:57 侧向稳定杆是保证平面外稳定应该考虑平面长细比 你这属于拱 计算长度可按1/6L取