中高压断路器是否一定需要操作电源
天下唯吾曹孟德
2014年09月29日 11:35:36
来自于断路器
只看楼主

本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 编辑 户外和户内的中高压断路器是否一定需要操作电源呢?没有操作电源,过流,短路的时候是否会动作?我这典型设计有个最简洁的方案,户内1个进线断路器柜,1个出线计量柜。那么如果我要求这个断路器带速断和过流,能实现吗,还是要加入操作电源比如UPS。 还1个我平常接触的10kV线路上装设真空断路器ZW32-12kV-630A/20kA这种,没装设PT能自动跳闸短路电流?

本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 编辑

户外和户内的中高压断路器是否一定需要操作电源呢?没有操作电源,过流,短路的时候是否会动作?我这典型设计有个最简洁的方案,户内1个进线断路器柜,1个出线计量柜。那么如果我要求这个断路器带速断和过流,能实现吗,还是要加入操作电源比如UPS。
还1个我平常接触的10kV线路上装设真空断路器ZW32-12kV-630A/20kA这种,没装设PT能自动跳闸短路电流?
免费打赏
qq_1411559527871
2014年09月29日 17:06:13
2楼
1、需要操作电源
2、ZW32可以选择手动操作,但要带负荷控制器、CT 就可以实现短路自动跳闸
回复
天下唯吾曹孟德
2014年09月29日 19:24:40
3楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 19:34 编辑 年轻的求知者 发表于 2014-9-29 17:06 1、需要操作电源2、ZW32可以选择手动操作,但要带负荷控制器、CT 就可以实现短路自动跳闸1,第一个那里,那我进线位置装CT,PT能取电吗?还是需要专门PT柜或者UPS2,第二点能具体说说吗,带负荷控制器的是不是额外多1个箱,有没有推荐样本我去百度下。上次下了1本高压断路器原理还没看···不知道有没有取电的问题
回复
qq_1411559527871
2014年09月29日 19:43:55
4楼
tyrle12 发表于 2014-9-29 19:24 1,第一个那里,那我进线位置装CT,PT能取电吗?还是需要专门PT柜或者UPS2,第二点能具体说说吗,带负 …1、我不是很懂,但是PT取电源,负载不能太大,容量有限。有专用的电源PT,但容量也不大,带个开关的没什么问题。2、复合控制器在开关内部,ZW32带CT一体。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年09月29日 19:57:51
5楼
年轻的求知者 发表于 2014-9-29 19:43 1、我不是很懂,但是PT取电源,负载不能太大,容量有限。有专用的电源PT,但容量也不大,带个开关的没什么 …OK,万分感谢,我再去查点资料具体看看原理结构。
回复
dongyingruichen
2014年09月30日 11:54:20
6楼
是的,如果没有操作电源无法进行电量保护
回复
tengjingning
2014年09月30日 15:15:24
7楼
如果是手动操作可以不用操作电源,如果是带自动跳闸的,必须要有操作电源,一般是有电池,用PT充电,或者是太阳能充电
回复
啊勇
2014年10月03日 21:29:53
8楼
年轻的求知者 发表于 2014-9-29 17:06 1、需要操作电源2、ZW32可以选择手动操作,但要带负荷控制器、CT 就可以实现短路自动跳闸回答的很好
回复
啊勇
2014年10月03日 21:31:28
9楼
年轻的求知者 发表于 2014-9-29 19:43 1、我不是很懂,但是PT取电源,负载不能太大,容量有限。有专用的电源PT,但容量也不大,带个开关的没什么 …操作可以电动也可以手动,但是保护需要外加一个工作电源,弱点控制强电 就这样
回复
啊勇
2014年10月03日 21:46:07
10楼
tengjingning 发表于 2014-9-30 15:15 如果是手动操作可以不用操作电源,如果是带自动跳闸的,必须要有操作电源,一般是有电池,用PT充电,或者是 …没蓄电池 晚上咋办啊?要操作的话
回复
cjxxsld
2014年10月22日 10:40:03
11楼
4楼和7楼的解答比较符合实际应用情况。
回复

相关推荐