GGD总柜的功率因素表在负载开启是显示超前为何
luopotianshi66
2014年09月28日 21:48:23
只看楼主

如题,GGD总柜的功率因素表在负载开启是显示超前为何

如题,GGD总柜的功率因素表在负载开启是显示超前为何
cz13306196492
2014年09月29日 08:30:59
2楼
把电流信号调一下,试试
回复
一指慢
2014年09月29日 08:39:01
3楼
1、容性负荷过多。
2、取样信号接反。
3、控制器有故障。
回复
q13871628685
2014年09月29日 16:09:30
4楼

1、容性负荷过多。
2、取样信号接反。
3、控制器有故障。
回复
luopotianshi66
2014年09月29日 22:16:03
5楼
一指慢 发表于 2014-9-29 08:39:01 1、容性负荷过多。2、取样信号接反。3、控制器有故障。电容柜未投入使用。。
回复
anhuidiangong
2014年09月30日 08:25:00
6楼
容性负载过多,跟你电容投不投没有关系。
回复
luopotianshi66
2014年09月30日 23:32:15
7楼
anhuidiangong 发表于 2014-9-30 08:25:00 容性负载过多,跟你电容投不投没有关系。那该怎么办
回复
wxdchgs
2014年10月01日 08:02:31
8楼
luopotianshi66 发表于 2014-9-29 22:16 电容柜未投入使用。。虽然电容柜未投入使用,但控制器已经工作。在负载开启时,它已经检测到系统的功率因数超前。此种情况只能是容性负载过多、取样信号接反或控制器有故障。
回复
向天索要1度电
2014年10月01日 11:41:45
9楼
一指慢 发表于 2014-9-29 08:39 1、容性负荷过多。2、取样信号接反。3、控制器有故障。接反的可能性很大。
回复