求教双向地震和偶然偏心
huang199235
2014年09月28日 09:39:04
只看楼主

求教大神,我刚设计了一个三层的小框架,考虑偶然偏心时算出的位移比刚好为1.2,计算配筋的时候我选了考虑双向地震,没有考虑偶然偏心,请问会有什么问题吗?

求教大神,我刚设计了一个三层的小框架,考虑偶然偏心时算出的位移比刚好为1.2,计算配筋的时候我选了考虑双向地震,没有考虑偶然偏心,请问会有什么问题吗?
o如梦无痕o
2014年09月28日 09:54:43
2楼
如果你是新手 建议你偶然偏心 双向地震都点上 要不最后审图完 出错 让你重画图 你就悲催了。

不过我的理解是 多层算位移比 必须是点偶然偏心的。你的位移比小于1.2 那么可以不点双向地震。
事实上 就应该有两个模型,算两遍。
一个模型是点偶然偏心出位移比计算书的
一个是不点偶然偏心 出配筋计算书的。
回复
huang199235
2014年09月28日 10:00:07
3楼
如梦无痕…… 发表于 2014-9-28 09:54 如果你是新手 建议你偶然偏心 双向地震都点上 要不最后审图完 出错 让你重画图 你就悲催了。不过我的理 …谢谢,我算位移的时候,就点的偶然偏心,算出来位移比是刚好1.2,算配筋的时候点的双向地震,没有点偶然偏心,现在图已经出了,突然想起这个事情,因为自己是新手,不懂得判断,所以想来问一下,这样设计出来的结构有问题吗?我觉得考虑双向地震得出来的结果应该会偏保守吧?如果第一次出图就出问题,会很悲催吧。。。
回复
huang199235
2014年09月28日 11:11:52
4楼
感觉心里没底啊:(
回复
sudongdong1992
2014年09月28日 11:25:45
5楼
我们单位框架结构只考虑双向地震、高层考虑双向地震和偶然偏心,还有一个位移比、高规中已说明不宜大于1.2、实际上基本控制在1.4以内,不应超过1.4、、多层一般是这样、高层就可能要稍微严格一点、位移比不要大于1.3、其实在高层中位移比1.2也是很难控制下来的
回复
huang199235
2014年09月28日 12:11:30
6楼
sudongdong1992 发表于 2014-9-28 11:25 我们单位框架结构只考虑双向地震、高层考虑双向地震和偶然偏心,还有一个位移比、高规中已说明不宜大于1.2、 …这么说我的设计应该是没问题的吧?我也查了不少资料,好像多层是可以不考虑偶然偏心的。
回复
会飞的梦
2014年09月28日 12:27:35
7楼
多层在位移比在考虑偶然偏心和结果小于1.2的情况下,基本可以认为结果平面规则,不需要再考虑双向地震作用,在位移比大于1.2的情况下,不考虑偶然偏心,按双向地震力计算,但是位移比需要小于1.5.
回复
sudongdong1992
2014年09月28日 15:07:46
8楼
huang199235 发表于 2014-9-28 12:11 这么说我的设计应该是没问题的吧?我也查了不少资料,好像多层是可以不考虑偶然偏心的。其实多层混凝土结构偶然偏心的控制意义不大、因为在多层框架中我们在调模型的时候是不会控制周期比的、高层才需要严格控制周期比的、其实周期的控制才对结构的抗震计算影响最显著
回复
huang199235
2014年09月28日 16:07:30
9楼
sudongdong1992 发表于 2014-9-28 15:07 其实多层混凝土结构偶然偏心的控制意义不大、因为在多层框架中我们在调模型的时候是不会控制周期比的、高 …谢谢,这样我就放心了,要是有问题就真的悲剧了
回复
huang199235
2014年09月28日 16:08:04
10楼
mf-3568i 发表于 2014-9-28 12:27 多层在位移比在考虑偶然偏心和结果小于1.2的情况下,基本可以认为结果平面规则,不需要再考虑双向地震作用, …谢谢,今后我会注意了
回复
戴维斯
2014年09月28日 17:02:25
11楼
7楼正解。高层一般偶然偏心和双向地震同时考虑。
回复

相关推荐