规范中电缆敷设的疑问
weibo_1401697551842
2014年09月27日 10:25:23
只看楼主

请教大家一下,规范中的电缆敷设, 并列根数为6,S=d Kf=0.8;S=2d Kf=0.9 并列根数为2,S=d,Kf =0.9;这里的并列根数就是指的是电缆的多少拼吗,这里只有并列根数6和2,如果并列根数3或4或其他的,kf怎么取呢

请教大家一下,规范中的电缆敷设, 并列根数为6,S=d Kf=0.8;S=2d Kf=0.9 并列根数为2,S=d,Kf =0.9;
这里的并列根数就是指的是电缆的多少拼吗,这里只有并列根数6和2,如果并列根数3或4或其他的,kf怎么取呢
免费打赏
zqlive7152
2014年09月27日 11:22:58
2楼
建议看下电缆设计规范Gb50217-07 D.0.4
回复
云飘飘
2014年09月28日 06:09:59
3楼
是指多少回路、或者多少根电缆拼。
回复
weibo_1401697551842
2014年09月28日 14:05:27
4楼
云飘飘 发表于 2014-9-28 06:09 是指多少回路、或者多少根电缆拼。上面只写了2拼,6拼的情况,如果3拼,4拼,kf该怎样取呢
回复
xinshiji168
2014年09月28日 22:05:45
5楼
6根并有0.8的系数吗?我记得4根就0.8了吧
回复

相关推荐

APP内打开