按照新规范高层建筑要达到最不利栓口压力0.35MPa。1.按照最不利栓口压力0.35MPa计算,消火栓流量至少6.94l/s,充实水柱18.4米,出流量比标准的大了近40%2.S202的减压稳压消火栓出口压力0.25MPa左右,制造标准要调整,否则很多场合不能用;3.减压阀分区的楼层要减少;4.市政管网直供的消火栓系统基本绝迹;
按照新规范高层建筑要达到最不利栓口压力0.35MPa。
1.按照最不利栓口压力0.35MPa计算,消火栓流量至少6.94l/s,充实水柱18.4米,出流量比标准的大了近40%
2.S202的减压稳压消火栓出口压力0.25MPa左右,制造标准要调整,否则很多场合不能用;
3.减压阀分区的楼层要减少;
4.市政管网直供的消火栓系统基本绝迹;
2楼
确实是这样的,13m充实水柱实际是有名无实。
回复
3楼
这却是个问题。
回复
4楼
所谓最不利栓口压力0.35MPa就是某些人翻了几本外国资料,拍拍脑袋出来的
回复
5楼
编写规范的人不查找火灾案例去调查研究,只会抄写国外的规范。
他们应该举例以前20米左右的栓口压力偏少,或者出现过问题,才可以修改。
回复
6楼
18米的充实水柱,消防队员是难以掌握使用消火栓的。。。。
回复
7楼
是不是因为高层建筑的问题,改了规范。
回复
8楼
做设计无所适从。
回复
9楼
是的,无所适从。也不好理解不好说什么。
规范前言说广泛征求了设计单位的意见,参考了国外先进标准。
应该要广泛征求一线设计师和审图单位意见,在国外标准和自身验证的基础上择其善者而从之。
回复
10楼
这个0.35MPa,应该是经过实际调研的
回复
11楼
正在研究中
回复