部分框支剪力墙转换层
砼心
砼心 Lv.12
2014年09月26日 13:09:35
只看楼主

剪力墙与转换梁存在较大的偏心,有什么影响,影响大不大?大家怎么处理的啊,求助

剪力墙与转换梁存在较大的偏心,有什么影响,影响大不大?大家怎么处理的啊,求助

转换.jpg

免费打赏
雷文柏
2014年09月28日 11:50:43
2楼
影响较大啊,主要是框支梁扭矩。现在一般软件都有考虑构件偏心的,选好软件就行。但你的平面转换这么多,框支框架的地震倾覆力矩可能会超啊,你看看高规10.2.16
回复
zhouenlai1231
2014年09月29日 15:46:10
3楼
为何不把偏心剪力墙两边的KZZ做成扁柱啊 框支梁不一定和KZZ必须不存在偏心
回复
jamko90
2014年09月29日 17:30:03
4楼
谢谢分享!!!!!!!!!
回复
lixiansonggg
2022年11月30日 15:01:41
6楼

1.转换较大,宜调整方案。2.墙偏心,计算后可看上层墙底轴力,手工复核偏心产生扭矩T=N*e,提供图片偏心较大,复核下来扭矩是很大。