本帖最后由 攻城师48412 于 2014-9-26 10:10 编辑 如图,想问一下ATS和UPS之间的断路器是使用3P还是4P的。ups厂家坚持说设备的零线不能断,要求两路市电零线接在一起,采用3P断路器,ATS切换只切火线,不切零线。但这样是不是相当于两路市电的变压器的零线接在一起了,这样是不是有问题?

本帖最后由 攻城师48412 于 2014-9-26 10:10 编辑

201106151755.jpg
如图,想问一下ATS和UPS之间的断路器是使用3P还是4P的。
ups厂家坚持说设备的零线不能断,要求两路市电零线接在一起,采用3P断路器,ATS切换只切火线,不切零线。
但这样是不是相当于两路市电的变压器的零线接在一起了,这样是不是有问题?

201106151755.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年09月26日 10:22:51
2楼
380/220V中性点直接接地的配电系统,中性线N接在一起,没问题,UPS厂家说的没错。
回复
攻城师48412
2014年09月26日 10:27:12
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 10:22 380/220V中性点直接接地的配电系统,中性线N接在一起,没问题,UPS厂家说的没错。我想问一下,如果用4P开关,就是ATS切换三火一零都切换有没有问题,这样不是更可靠吗?
回复
攻城师48412
2014年09月26日 10:29:12
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 10:22 380/220V中性点直接接地的配电系统,中性线N接在一起,没问题,UPS厂家说的没错。还有切换的时候火线零线一起切换对于ups设备有什么影响吗?
回复
lingxuct
2014年09月26日 10:36:17
5楼
攻城师48412 发表于 2014-9-26 10:27 我想问一下,如果用4P开关,就是ATS切换三火一零都切换有没有问题,这样不是更可靠吗?UPS有N线接着,其电位保持对地0电位,切换时不出现虚电位现象。UPS是电子元件,最怕过电压,出现虚电位就是一种危险!
回复
攻城师48412
2014年09月26日 10:39:36
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 10:36 UPS有N线接着,其电位保持对地0电位,切换时不出现虚电位现象。UPS是电子元件,最怕过电压,出现虚电 …假设一种情况: 一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。 由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压。 这是不是一个问题呢
回复
陈氏屾人
2014年09月26日 10:51:57
7楼
攻城师48412 发表于 2014-9-26 10:39 假设一种情况: 一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。 由于零线互联,另一台 …中性点直接接地 还偏移?只是不平衡电流会有压降
回复
lingxuct
2014年09月26日 10:53:43
8楼
攻城师48412 发表于 2014-9-26 10:39 假设一种情况: 一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。 由于零线互联,另一台 …只要变压器中性点工作接地不断开,电源电缆的N芯线是从靠近变压器的配电室接过来的,负荷有多少不平衡,也不会影响正常负载的N线对地电位!不可能出现“另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压”!
回复
攻城师48412
2014年09月26日 10:57:01
9楼
yuyechen12345 发表于 2014-9-26 10:51 中性点直接接地 还偏移?只是不平衡电流会有压降有压降后另一台变压器用电设备的零线对地就产生了电压,这是不是问题啊
回复
lingxuct
2014年09月26日 11:11:36
10楼
攻城师48412 发表于 2014-9-26 10:57 有压降后另一台变压器用电设备的零线对地就产生了电压,这是不是问题啊简单画个图看看,N线有压降,压降是在N线上!另一台变压器的N线为什么要对地产生电压?!那台变压器中性点还直接接地着呢?!
回复
boeing_s
2014年09月26日 11:34:38
11楼
民规
7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,均不得使这些电源并联;
2TN—C-S、TN—S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
请注意强条
回复