声变流体输送技术
简易
简易 Lv.7
2007年10月13日 12:04:31
来自于热泵工程
只看楼主

最近听说有项水泵改造的“声变流体输送”新技术,在原水泵供水口增加一装置,使水泵能耗大大降低;并且提供例案:“原用2台75kw水泵,运行电流210A/380v50Hz,改用这项技术后用一台90kw的水泵,流140A/380v50Hz,压力与流量达与原来相同”;估算下来节能大约33.4%,不知有谁了解这项技术?

最近听说有项水泵改造的“声变流体输送”新技术,在原水泵供水口增加一装置,使水泵能耗大大降低;
并且提供例案:“原用2台75kw水泵,运行电流210A/380v50Hz,改用这项技术后用一台90kw的水泵,流140A/380v50Hz,压力与流量达与原来相同”;
估算下来节能大约33.4%,不知有谁了解这项技术?
lihe134
2007年10月13日 13:55:21
2楼
原来2台75现在用1台90????

回复
简易
2007年10月13日 15:02:05
3楼

是的
回复
lihe134
2007年10月13日 15:52:28
4楼
原来用2台肯定是1用1备了

为什么不弄成2台45的呢?

难不成原来不是备用?
回复
简易
2007年10月31日 10:16:22
5楼

应该不是备用,这项技术可能是对供水原理的细化研究,在水泵运转供水工作中,供水压力呈现在一定幅度脉动变化,其频率应该与水泵转速叶片数量有关,脉动变化水压力在管道中流动同样会产生入射波与反射波,其阻力与波长有关,这项“声变流体输送”新技术是不是将一定幅度的脉动供水,改变为稳定无波峰的直流供水,减小了在管道内的流动阻力实现节能的?就像天线长度通常采用λ/4二不敢使用λ/2的原因。
本人之拙见,欢迎拍砖!
回复
简易
2007年11月01日 11:39:55
6楼
通过对水管路系统 转子---频率变换的测试方式,水在管道中流速呈现很大幅度的交替装态变化,其原因应该与水泵叶轮片数转速及管道直径长度有关。有没有专做过研究的请提供一些介绍?
回复
wgj1207
2007年11月03日 10:57:20
7楼
假如原来两台没有备用,那么现在合用一台应该是个不错的选择.
回复

相关推荐