新消规第5.2.6条第6、7小条与《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条有矛盾,《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条要求不得小于150mm,而且是强制性条文,大家设计时还是要按照《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C执行。
新消规第5.2.6条第6、7小条与《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条有矛盾,《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条要求不得小于150mm,而且是强制性条文,大家设计时还是要按照《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C执行。
2楼
本帖最后由 jcst123 于 2014-9-24 23:21 编辑
消规不承认建水,“不出矛盾”就不叫建设部批的啦
回复
3楼
是呀,建水是大于150 mm,中水雨水规范是2.5倍进水管径,消规是1倍进水管径,强条之间都不统一
回复
4楼
消防审图怎么说就怎么定
回复
5楼
补水水源是生活饮用水,那本规范间距要求大就按那本规范执行;
其余的按相应规范执行。
个人理解
回复
6楼
同意楼上,取最大,没问题了,呵呵
回复
7楼
这消规的确存在一些问题。
按原理,应该按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条。
在消规没作出修订前,找个折中的方法,就是按=150mm来。
回复
8楼
《建水》3. 2. 4B 生活饮用水水池(箱)进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm。当进水管从最高水位以上进入水池(箱),管口为淹没出流时应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。
这里说的是生活饮用水池的要求,难道《消规》copy时眼花看错行了,抄错了?!
回复
9楼
就按150mm吧
回复
10楼
按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条
回复
11楼
都按150就行啦
回复