问一个概念问题
落叶轻风
落叶轻风 Lv.10
2014年09月24日 21:13:37
只看楼主

大概是这样的,侧向刚度变化的楼板会承受很大的剪力,但是规范只强调了楼板的板厚及配筋,那楼板处的墙柱不需要加强吗~另外,加板厚是为了提高面内刚度,加配筋是为什么,是为了避免激振效应吗??

大概是这样的,侧向刚度变化的楼板会承受很大的剪力,但是规范只强调了楼板的板厚及配筋,那楼板处的墙柱不需要加强吗~另外,加板厚是为了提高面内刚度,加配筋是为什么,是为了避免激振效应吗??
免费打赏
xsh3555
2014年09月25日 11:17:57
2楼
并不是墙柱不需要加强,墙柱都是可以通过计算确定的,而楼板是在静力计算满足的情况下抗震构造加强
回复
winifred1900
2014年09月25日 12:10:51
3楼
在抗震验算的时候楼层部位已经根据计算考虑了水平剪力。另外楼板加厚可以提供面内刚度,加大配筋是为了保证即使有一部分面外弯矩的情况下楼板依然有一定承载力保证不会弯曲变形。
回复
mengfeng1234
2014年09月25日 15:22:05
4楼
楼板对整体影响只存在于非刚性平面假定上的梁,柱,板,墙等构件还有温度应力的影响上,对整体计算没什么影响,比如层间位移角等,而板自身来说只需要满足非抗震下的计算或者构造配筋满足就行。地震作用下板和连续梁是先破坏。