审图的意思,要“AL1总配电箱应将电力、照明电源分别引入,电力、照明各自成系统(JGJ16-7.2.1条)。”
审图的意思,要“
AL1总配电箱应将电力、照明电源分别引入,电力、照明各自成系统(JGJ16-7.2.1条)。”
![01.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
我们平时可不是这样的,只是在室内照明和插座空调回路分开就行了,这个图审让人直接没有办法回复了,要重新画图呢
回复
3楼
习惯理解是有变配电房的,在电柜母排处分;低压配电的,在进线总箱处分。楼主估计是第二种情况,审图意见是否要求分几路进线?如果是这样理解,就麻烦了。
回复
4楼
当是低压配电时,在进线总箱处分照明柜、动力柜、消防柜,到了楼内配电箱照明与插座、空调室内机可共箱设置,只是在回路上分开。
回复
5楼
当是低压配电时,在进线总箱处分照明柜、动力柜、消防柜,到了楼内配电箱照明与插座、空调室内机可共箱设置,只是在回路上分开。
回复
6楼
低压配电时,在进线总箱处分照明柜、动力柜、消防柜
回复