余热发电进线柜的保护?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年09月24日 09:55:50
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-9-24 09:58 编辑 余热发电进线柜连接至变电站,距离500米。余热发电配电室母排上还有几台馈线柜,分别接3个变压器,2个6kV变频器。想问一下,现在进线柜设了过电流保护、光纤差动保户、速断保护。现在有个问题就是如果馈线柜的馈线短路,那么馈线柜的速断和进线柜的速度都会动作,整个配电室全部停电。怎样避免这种情况呢?进线柜不设速断保护,领导说怕如果余热发电的馈线柜的馈线短路,有可能会把变电站里的低压侧总进线或者母联开关弄跳了(变电站的两段母线一直连起来在运行,所以造成变电站的馈线短路电流较大)。

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-9-24 09:58 编辑

余热发电进线柜连接至变电站,距离500米。2015年03月24日 14:19:56
2楼
等待答案。。。。。
回复
yangkx1989
2015年03月30日 16:07:20
3楼
负序保护!
回复
笑笑的鱼
2015年04月09日 20:10:59
4楼
学习了。。。。。。