s11变压器放在电房内,需要跟柜子做(墙体)隔离吗
shenjibaobao
2014年09月24日 09:37:50
只看楼主

如图所示;电房在1楼,与厂房分开问题:1、s11油变放在电房,要和柜子隔离开来吗?2、高压柜怎么选?是选用XGN15-12,还是KYN28好?请分析谢谢小伙伴的分析!!!!

如图所示;电房在1楼,与厂房分开
问题:
1、s11油变放在电房,要和柜子隔离开来吗?
2、高压柜怎么选?是选用XGN15-12,还是 KYN28好?请分析
谢谢小伙伴的分析!!!!

QQ截图20140924092500.png

免费打赏
dylan3940
2014年09月29日 13:21:46
12楼
才200kVA,还没有10KV的站变(250kVA)大呢,用干变多好,比油变贵不了几个钱,装在室内还是干变安全。做个简单的干变外壳,达到IP20防护等级即可,高压柜和低压柜可以分列变压器柜两侧,高压柜用环网柜,低压柜用GGD。这样性价比高,配电房也可以建的小些。
另一种建议,不如弄成箱变,比土建房屋便宜多了,是性价比最高的方案。而且制造周期快,外观做漂亮还比房屋美观。
回复

相关推荐