s11变压器放在电房内,需要跟柜子做(墙体)隔离吗
shenjibaobao
2014年09月24日 09:37:50
只看楼主

如图所示;电房在1楼,与厂房分开问题:1、s11油变放在电房,要和柜子隔离开来吗?2、高压柜怎么选?是选用XGN15-12,还是KYN28好?请分析谢谢小伙伴的分析!!!!

如图所示;电房在1楼,与厂房分开
问题:
1、s11油变放在电房,要和柜子隔离开来吗?
2、高压柜怎么选?是选用XGN15-12,还是 KYN28好?请分析
谢谢小伙伴的分析!!!!

QQ截图20140924092500.png

免费打赏
掌中兲坣
2014年09月24日 09:43:14
2楼
油变需要单独设置变压器室,KYN的柜子好但是贵,XGN的便宜。
回复
mr_chen188
2014年09月24日 09:50:13
3楼
油变的要隔开 看你带多少负荷了 XGN15环网柜带的负荷还是少的
回复
shenjibaobao
2014年09月24日 10:19:02
4楼
kobe8899 发表于 2014-9-24 09:50 油变的要隔开 看你带多少负荷了 XGN15环网柜带的负荷还是少的油变是s11-200的容量
回复
星湖
2014年09月24日 10:44:53
5楼
shenjibaobao 发表于 2014-9-24 10:19 油变是s11-200的容量200的变压器,用HXGN环网柜好了,进线就铜排的半柜,出线用25的开关或12的开关。看当地情况,有的用墙头开关
回复
mr_chen188
2014年09月24日 11:29:22
6楼
kobe8899 发表于 2014-9-24 09:50 油变的要隔开 看你带多少负荷了 XGN15环网柜带的负荷还是少的200kvar负荷很小了 XGN15柜型一般用于SF6负荷开关,或带真空断路器的 其实用HXGN-12柜型就可以了 错了不负责
回复
bizhibin
2014年09月28日 17:35:25
7楼
油变需须单独设置变压器室,门必须向室外开。
回复
xinshiji168
2014年09月28日 21:05:16
8楼
容量那么小为什么不考虑用干变呢
回复
lingxuct
2014年09月29日 08:32:23
9楼
才200的变压器,不必装高压柜(装了太浪费钱),在变压器室装一台负荷开关就可以。

油变必须独立一个变压器室,变压器四围空间(宽度)不小于800就可以,变压器到低压柜可以用铜排,小变压器也可以用电缆。
回复
engineershao
2014年09月29日 08:45:07
10楼
墙上装负荷开关,估计有些地方已经不允许了,得看当地供电局的要求。单台200的油变,我这里是T接处装个跌落保险,然后电房内装一台负荷开关柜就OK了。
回复
liyanlirenyan
2014年09月29日 12:14:07
11楼
200的油式变压器,用HXGN环网柜足够
回复

相关推荐