4层地下室,32层标准层的剪力墙结构,在标准层4,5(自然层10~16层)出现一处梁超筋,当然其他层相同位置的配筋率也很大,只是没红而已,现分析出可能是因为点了“梁刚度系数按2010规范取值“(这个应该是必须点的),程序计算后赋予梁的刚度系数为2.16,由于线刚度的增大,自身的内力增大,产生了超筋! 查阅了很多资料RAJBA$PCU55(A.png' />,依旧无法找到调整的方法,求结构的大神们帮帮忙,已经调了三天,实在没辙了!!
4层地下室,32层标准层的剪力墙结构,在标准层4,5(自然层10~16层)出现一处梁超筋,当然其他层相同位置的配筋率也很大,只是没红而已,现分析出可能是因为点了“梁刚度系数按2010规范取值“(这个应该是必须点的),程序计算后赋予梁的刚度系数为2.16,由于线刚度的增大,自身的内力增大,产生了超筋!
查阅了很多资料
RAJBA$PCU55(A.png' />,依旧无法找到调整的方法,求结构的大神们帮帮忙,已经调了三天,实在没辙了!!
2楼
有没有考虑转换成T形截面的呢
回复
3楼
左端应是1613.02左右,正版吗?
回复
4楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-9-23 20:48 左端应是1613.02左右,正版吗?网络版,绝对正版
回复
5楼
学习了 感谢楼主分享
回复
6楼
能否点成铰接计算?
回复
7楼
有没有考虑把周期折减系数放大一点呢?
回复
8楼
学习一下,我路过看不明白
回复
9楼
你这不是连梁,是框架梁了。想了下有几个方法:
1.把两侧黄色的连梁改成墙上开洞计算,框架梁配筋可能会小一些。
2.把洞口减小,做成连梁,刚度折减应该能计算通过。
回复
10楼
学习了 感谢楼主分享
回复
11楼
梁高不能加吗
回复