本帖最后由 结构king 于 2014-9-23 15:02 编辑 4级抗震,剪力墙全部是构造边缘构件,这是个短肢剪力墙,谁能配个筋,截图发上来看看,谢谢!
本帖最后由 结构king 于 2014-9-23 15:02 编辑
4级抗震,剪力墙全部是构造边缘构件,这是个
短肢剪力墙,谁能配个筋,截图发上来看看,谢谢!
2楼
短肢剪力墙 是全截面配筋 ,规范只有 纵筋的要求,没有箍筋的要求
回复
3楼
没人知道吗 ?????
回复
4楼
外面配一大箍,里面可采用拉筋,拉筋间距可稍大一点
回复
5楼
xpy1101 发表于 2014-9-23 13:11 外面配一大箍,里面可采用拉筋,拉筋间距可稍大一点请问短肢剪力墙有对箍筋的要求吗?有规范依据吗?
回复
6楼
xpy1101 发表于 2014-9-23 13:11 外面配一大箍,里面可采用拉筋,拉筋间距可稍大一点这样不行吧。短肢墙也要有边缘构件,而边缘构件要单独配置箍筋。短肢墙构造上和一般剪力墙无异,只是截面设计上更严格。
回复
7楼
maxitweber 发表于 2014-9-23 13:39 这样不行吧。短肢墙也要有边缘构件,而边缘构件要单独配置箍筋。短肢墙构造上和一般剪力墙无异,只是截面 …短肢剪力墙没有边缘构件才对吧?不都是全截面配筋吗?
回复
8楼
结构king 发表于 2014-9-23 13:40 短肢剪力墙没有边缘构件才对吧?不都是全截面配筋吗?《高规》80页,7.2.2第四条。
回复
9楼
maxitweber 发表于 2014-9-23 13:45 《高规》80页,7.2.2第四条。谢谢,你是对的
回复
10楼
最好是能截个cad图看看就好了
回复
11楼
哪位大神能画一下这个短肢剪力墙的配筋图啊?谢谢!!
回复