请教接触器CJ19问题
lujhn
lujhn Lv.3
2014年09月21日 08:58:42
只看楼主

1、CJ19-63/21 AC380 或AC220 是指主回路电压 还是指线圈的控制电压?2、样本上说明:可控电容器容量 220V 为15kvar; 380V 为30kvar 这个电压是指主回路吗有点不明白了,请指教。

1、CJ19-63/21 AC380 或AC220 是指主回路电压 还是指线圈的控制电压?
2、样本上说明:可控电容器容量 220V 为15kvar; 380V 为30kvar 这个电压是指主回路吗
有点不明白了,请指教。
免费打赏
北方郎
2014年09月21日 09:55:47
2楼
是指主回路
回复
xingzhinong827
2014年09月21日 09:59:54
3楼
是这样的,版主说的正解
回复
lingxuct
2014年09月21日 11:08:29
4楼
接触器型号后面所带电压是指线圈工作电压,带负荷性能是指主回路电压,不必纠集电压的事,只掌握接触器的电流就可以了。
回复
zongch1939
2014年09月21日 12:05:00
5楼
1、CJ19-63/21 AC380 或AC220 一般是指线圈的控制电压。为了确认,可查看线圈上的铭牌。
2、样本上说明:可控电容器容量 220V 为15kvar;,是指控制单个220V的
电容器的容量。例如三个电容器为Y接线。
而380V 为30kvar 是指三个电容器为D(三角形)接法时。
回复
wxdchgs
2014年09月22日 10:12:40
6楼
1、CJ19-63/21 AC380 或AC220 是指线圈的控制电压。
2、样本上说明:可控电容器容量 220V 为15kvar; 380V 为30kvar
这个电压是指经过接触器加在电容器上的线电压。(也就是主回路电压)
回复

相关推荐