20层建筑排水管,直径160的3米长铸铁管用2.2米,剩0.8米,浪费很大。请教0.8米能不能连接继续用?规范有没有规定?请老师帮忙解答,在此先谢谢老师。
20层建筑排水管,直径160的3米长铸铁管用2.2米,剩0.8米,浪费很大。请教0.8米能不能连接继续用?规范有没有规定?请老师帮忙解答,在此先谢谢老师。
2楼
0.8米,也没有什么大用
回复
3楼
W型的柔性铸铁管可以继续使用,因为管道两端都是普通管口,没有承插。A型B型,你3米一根的话,剩下的0.8m没有承口你怎么用?
回复
4楼
一般都能用,承插的可以用套袖,W的直接用,A型的有套袖双面螺丝的。
回复
5楼
设计的,对这个还真是不懂……,啥时候问问工地的师傅去
回复
6楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。
回复
7楼
小时工 发表于 2014-9-19 08:35 W型的柔性铸铁管可以继续使用,因为管道两端都是普通管口,没有承插。A型B型,你3米一根的话,剩下的0.8m没 …有专门的套筒法兰管件,你可以去市场走走看看。
回复
8楼
zhouyuefei 发表于 2014-9-22 15:25 有专门的套筒法兰管件,你可以去市场走走看看。原来这样啊,学习了
回复
9楼
实际经验更珍贵
回复
10楼
可以用接头连接直接用,做好支架即可!
回复