在变电站现场,如何区分隔离开关左接地右接地?主刀操作机构安装位置是否和打开方向相反?
在变电站现场,如何区分隔离开关左接地右接地?主刀操作机构安装位置是否和打开方向相反?
2楼
什么是如何区分左右接地?刀闸机构箱上都标示着如何安装呢吧?分合闸位置也有标出来吧!
回复
3楼
左右接地判别方法:面对铭牌,将两手臂向前伸,与隔离开关打开方向一致,则接地开关在左手侧为左接地,在右手侧为右接地。
回复
4楼
有的隔离开关据具有两把接地刀,分别安装在主刀的两个支持瓷瓶侧面。例如,线路的隔离开关如有两把接地刀,一把安装在线路侧,一把安装在母线侧。至于左右之分,就看你单位的自己规定了。但一定要在接地刀的操作机构上标明是线路侧的,还是母线侧的,严防误操作。
回复