剪重比过小会怎样,说明底部剪力小吗,会有什么后果?
xincry
xincry Lv.3
2014年09月18日 11:21:20
只看楼主

剪重比过小会怎样,说明底部剪力小吗,会有什么后果?

剪重比过小会怎样,说明底部剪力小吗,会有什么后果?
免费打赏
ruanyun999
2014年09月18日 13:30:52
2楼
说明你剪力调整,结果是图审通不过
回复
砼心
2014年09月18日 13:40:44
3楼
地震来了容易塌
回复
混混结构
2014年09月18日 14:00:23
4楼
剪重比是强条啊~~
回复
结构生活
2014年09月18日 14:56:46
5楼
不知道你说的过小,具体是差多少,与规范限值相差不大时可在STAWE调整信息中勾选按抗规5.2.5条调整各楼层地震力。或者在STAWE调整信息中的全楼地震力作用放大系数中输入大于1的系数,增大地震作用,以满足剪重比要求,还可以把STAWE的地震信息中的周期折减系数中适当的减小系数,增大地震作用。
当然了,当与规范相差较大时,那只能调整竖向构件了,加强其刚度。
回复
扫荡群雄
2014年09月19日 09:27:29
6楼
抗规:5.2.5条文说明,限制结构在长周期下计算所得地震作用偏小,总的地震剪力和各楼层水平地震剪力偏小,会导致结构部安全。
回复
songhuiaaaa
2014年09月19日 09:31:28
7楼
剪重比过小,就是局部楼层剪力小。若按照小剪力进行截面和配筋计算,则结构能够承担的地震剪力较小,地震状况下易破坏……
回复
liuyu8922
2014年09月19日 11:30:41
8楼
你楼在低烈度区算出的剪力会很小,真来地震时,可能远远超过你所在烈度,所以就整个最小剪力确保安全。高烈度基本不会剪重比不过