上下级空开接线问题
攻城师48412
2014年09月17日 17:45:13
只看楼主

如图一个大空开下接三个小空开,原理来说1号导线上电流为三个空开工作电流之和;2号导线电流为第二第三空开工作电流之和,以此类推。问题:1号导线为打孔开出线,电流较大,是否需要考虑1号导线比2号导线粗,以此类推2号比三号粗.......其次第一个小空开进线端是否会因为电流过大过热烧毁;2号3号导线如果直接从第一个小空开进线跳是不是规范。


如图一个大空开下接三个小空开,原理来说1号导线上电流为三个空开工作电流之和;2号导线电流为第二第三空开工作电流之和,以此类推。
问题:1号导线为打孔开出线,电流较大,是否需要考虑1号导线比2号导线粗,以此类推2号比三号粗.......
其次第一个小空开进线端是否会因为电流过大过热烧毁;
2号3号导线如果直接从第一个小空开进线跳是不是规范。


574e9258d109b3dee187f881ccbf6c81800a4c1a.jpg

574e9258d109b3dee187f881ccbf6c81800a4c1a.jpg

免费打赏
tanguandong
2014年09月17日 19:59:31
2楼
..........................你是电工就不会存在任何问题。
回复
攻城师48412
2014年09月17日 20:48:13
3楼
tanguandong 发表于 2014-9-17 19:59 ……………………..你是电工就不会存在任何问题。别闹。。。。。。。。。。
回复
asmdl
2014年09月17日 22:19:06
4楼
本帖最后由 asmdl 于 2014-9-17 22:20 编辑

楼主问题:1号导线为打孔开出线,电流较大,是否需要考虑1号导线比2号导线粗,以此类推2号比三号粗.......

答:如果1号导线完全能承载2号与3号导线的合起来的电流,不就可以了吗。

楼主问:其次第一个小空开进线端是否会因为电流过大过热烧毁;

答:上一个回答也是此问的回答。

楼主问:2号3号导线如果直接从第一个小空开进线跳是不是规范。

答:跳线没有断开,只是剥开绝缘,打个折插到断路器电源端,功能如同汇流排。
回复
攻城师48412
2014年09月18日 08:54:01
5楼
asmdl 发表于 2014-9-17 22:19 楼主问题:1号导线为打孔开出线,电流较大,是否需要考虑1号导线比2号导线粗,以此类推2号比三号粗……. …O(∩_∩)O谢谢
回复
qq359879362
2014年09月18日 09:36:06
6楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-9-18 09:37 编辑

成套要求,如果开关两电线并接时,线径必须一样,三根及以上要做线鼻子搪锡,也就是说,你的1号2号3号线径应该都按最大的1号线来做。
回复
zongch1939
2014年09月18日 11:29:10
7楼
1. 1#线按总负荷电流选取。2#、3#号线线径应与1#号线相同。尽管2#、3#号线线径可小于1#号线,但为了接线要求,相同线径的两根线在一个接线端子里容易被紧固、受力均匀。
2. 这样的接线是符合规范的。
回复
攻城师48412
2014年09月18日 15:13:09
8楼
zongch1939 发表于 2014-9-18 11:29 1. 1#线按总负荷电流选取。2#、3#号线线径应与1#号线相同。尽管2#、3#号线线径可小于1#号线,但为了接线要求 …O(∩_∩)O谢谢
回复
lvxiangwu
2014年09月19日 22:48:09
9楼
1、线径必须一样
2、第一个小空开要能带起所有负荷
回复
tom541100
2014年09月20日 09:00:55
10楼
学习了。。。。。
回复
zhoujianghe886
2014年09月20日 20:48:29
11楼
1、按理说1号线应该比另外两根线粗一点,但是完全没必要(一般在接线或者设计时都已考虑到)。
2、第一个小空开的电流还是第一个小空开负载的电流,并不是123三个空开的电流,所以只要第一个空开的负载不过大都没问题。
3、这么接线一点问题都没有
回复

相关推荐