大家看一下,图片中的梁配筋方式可取吗?
lsuoyu520
lsuoyu520 Lv.7
2014年09月17日 17:04:27
只看楼主

大家看一下,图片中的梁配筋方式可取吗?

大家看一下,图片中的梁配筋方式可取吗?

taolun.jpg

结构生活
2014年09月18日 15:13:06
12楼
这是对自己的不负责任吧
回复
catcher1221
2014年09月18日 15:24:27
13楼
tmgc3zxh 发表于 2014-9-17 20:41 这个抠钢筋无底线。。。求解,怎么抠钢筋了,还没看出里面的门道啊啊啊啊!
回复
catcher1221
2014年09月18日 15:25:18
14楼
huayanxiaosheng 发表于 2014-9-18 13:56 见过这种做法,说是省钢筋,我觉得剪力墙结构的梁跨度都不大,这样省不了多少……但是从受理来说是不合理的 …求解,这个怎么就省钢筋了啊,本人菜鸟,还没看出里面的门道啊!
回复
大中至正
2014年09月18日 15:28:41
15楼
完全可取,但是一般情况不会这么做!
回复
huanyu_830615
2014年09月18日 15:38:45
16楼
还是觉得大直径的放第一排呀
回复
tmgc3zxh
2014年09月18日 18:20:35
17楼
catcher1221 发表于 2014-9-18 15:25 求解,这个怎么就省钢筋了啊,本人菜鸟,还没看出里面的门道啊!通长钢筋用了小直径的钢筋,支座位置的配筋,形式上满足了计算要求。具体可以看看图集中的构造做法。
回复
hdcb550
2014年09月18日 19:11:36
18楼
直接4根18不好么,或者3根30不好么
回复
lsuoyu520
2014年09月18日 20:05:00
19楼
hdcb550 发表于 2014-9-18 19:11 直接4根18不好么,或者3根30不好么它就是太省了~
回复
caifeng0535
2014年09月19日 10:21:18
20楼
左支座 可以放6根14的 分两皮 感觉比较合理
回复
我的未来我的梦
2014年09月19日 10:56:16
21楼
想知道中部贯通筋3根,支座上部筋2根,贯通筋怎么搭接?