2楼
板厚100的话,梁高做500,不然板底悬空了,一般这样处理,也可以降梁高
回复
3楼
不对请指正
回复
4楼
问题提的太笼统了 估计是问卫生间的次梁 一般都是下挂梁咯 要注意两边搭接的主梁梁高 最好和水专业的碰一下 这种降400的卫生间是不是用蹲坑的 看他们怎么走管再确定次梁布置
回复
5楼
catcher1221 发表于 2014-9-17 14:03 板厚100的话,梁高做500,不然板底悬空了,一般这样处理,也可以降梁高我看着院里的制图规定不降梁高,还有一种如果梁高不够的话在梁底增加梁的高度,这种情况是不是在层高允许的情况下可以做
回复
6楼
shihouyu 发表于 2014-9-17 15:03 问题提的太笼统了 估计是问卫生间的次梁 一般都是下挂梁咯 要注意两边搭接的主梁梁高 最好和水专业的碰一下 …刚毕业开始做多层的结构,遇到问题了,很多地方很迷茫
回复
7楼
刘永辉 发表于 2014-9-19 12:56 我看着院里的制图规定不降梁高,还有一种如果梁高不够的话在梁底增加梁的高度,这种情况是不是在层高允许 …不是说层高允许,如果板厚100的话卫生间降400你卫生间周边梁最少做500,你这个直接上500的梁就行了,再注意下主梁,不要卫生间周边梁比搭接的主梁还高,感觉降梁高比较麻烦,不对之处请指正
回复
8楼
catcher1221 发表于 2014-9-19 13:05 不是说层高允许,如果板厚100的话卫生间降400你卫生间周边梁最少做500,你这个直接上500的梁就行了,再注 …额,不是最少做500,降梁高的话又是另一说了
回复
9楼
降板的边上设置次梁
回复
10楼
梁顶标高同板标高
回复
11楼
catcher1221 发表于 2014-9-19 13:05 不是说层高允许,如果板厚100的话卫生间降400你卫生间周边梁最少做500,你这个直接上500的梁就行了,再注 …谢谢解答 感觉解答的很周全啊
回复