我想请教一下,有个排烟系统,分三个防烟分区,设三个排烟口常闭,着火时,是只有着火的那个防烟分区排烟口打开吗?还是所有排烟口都打开呀?
我想请教一下,有个排烟系统,分三个防烟分区,设三个排烟口常闭,着火时,是只有着火的那个防烟分区排烟口打开吗?还是所有排烟口都打开呀?
2楼
着火时开失火防烟分区排烟口
回复
3楼
要理解排烟风量计算的问题,一个系统负担多个防烟分区的排烟时,排烟量的计算是最大防烟分区X120,这里也就是我们最多考虑两个防烟分区着火着火(一定要注意着一点,一栋建筑我们最多考虑一个防火分区着火,一个防火分区里面的两个防烟分区着火,这一点要理解好),下面说说控制的问题,你3个排烟口都是常闭的,电气控制是哪个防烟分区着火开启哪个,这时候要注意一个风速超速的问题,你总排烟风机的风量是按照最大防烟分区X120来算的 每个防烟分区的排烟量是按照本放烟分区X60 如果只开启一个放烟分区的排烟口,风速一般会大于10(支风管风速大于20),这个问题,我一般是方法风口和支风管,也有的设计人员觉得这个超速只是断时间的,规范说支风管的风量是按照本放烟分区X60 这个问题还是个不解。
你的问题,那个防烟分区着火开启那个防烟分区的排烟口。
回复
4楼
不知道你的水平,多说了一点。一起交流学习、
回复
5楼
张光仁__水暖 发表于 2014-9-16 19:41 不知道你的水平,多说了一点。一起交流学习、说的很详细啊,明白了。
回复
6楼
wmlrr1q2 发表于 2014-9-16 21:15 说的很详细啊,明白了。有问题,可以一起探讨。
回复
7楼
先打开着火时的排烟口,按火灾蔓延顺序打开相邻排烟口
回复
8楼
张光仁__水暖 发表于 2014-9-16 22:33 有问题,可以一起探讨。我还有个问题,有个20层住宅,带一层地下室。地上部分防烟楼梯间和合用前室都能自然排烟,那地下部分的前室和楼梯间怎么处理啊?是做排烟啊,还是正压送风啊?如果正压送风的话,是在屋面设风机呢,还是在地下室设风机?
回复
9楼
建议看下附件的图集。合用前室的加压送风系统地上部分和地下部分完全可以合用。但是防烟楼梯间的加压系统通常是地上地下分段设置,地下部分单独在地下室设风机。
回复
10楼
simonray1986 发表于 2014-9-17 16:41 建议看下附件的图集。合用前室的加压送风系统地上部分和地下部分完全可以合用。但是防烟楼梯间的加压系统通 …我现在的情况是地上部分不用设,地下部分怎么办啊?
回复
11楼
wmlrr1q2 发表于 2014-9-17 17:12 我现在的情况是地上部分不用设,地下部分怎么办啊?地下部分单独设呀,风机设于地下室,记得风机包裹耐火极限不小于1h的防火板。
回复