改造项目,根据预留水管管径,对能提供的冷量如何估计?
spoonyc616
spoonyc616 Lv.3
2014年09月16日 15:09:57
来自于中央空调
只看楼主

目前遇到一个项目需要改造,只知道一个区域内预留了一个DN50的供水管,夏季提供7℃/12℃的水,我想问一下根据这个已知的条件,可以大概估计一下最大能为这个区域提供多少冷量吗?具体应该如何计算呢?

目前遇到一个项目需要改造,只知道一个区域内预留了一个DN50的供水管,夏季提供7℃/12℃的水,我想问一下根据这个已知的条件,可以大概估计一下最大能为这个区域提供多少冷量吗?具体应该如何计算呢?
免费打赏
王农勤
2014年09月16日 17:24:51
2楼
根据工程类别,采用单位面积冷负荷法,来估算。
回复
wu.ye
2014年09月17日 08:17:03
3楼
DN50管径流速一般在1-1.2m/s,
回复
wu.ye
2014年09月17日 08:21:49
4楼
流量自己计算
回复
wu.ye
2014年09月17日 08:22:40
5楼
设计5度温差,自己计算冷量吧。
回复
wu.ye
2014年09月17日 08:24:43
6楼
很简单的吧
回复
spoonyc616
2014年09月17日 09:11:24
7楼
wu.ye 发表于 2014-9-17 08:24 很简单的吧谢谢 ,估出来也就30KW ,不太够用。
回复
wu.ye
2014年09月18日 07:56:28
8楼
呵呵,算出来就好!