流量开关的流量值、低压压力开关压力值如何设定
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年09月16日 08:56:51
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑 新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。 条文说明:国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压表、压力传感器等。

本帖最后由 造杯水 于 2014-11-29 09:01 编辑

新消规:11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。自报规:4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子动状态影响。当设置消火栓按时,泊火枪按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,出消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动.

我们水专业须在图上画出压力开关和流量开关。
由此产生的问题是:这流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?

总结了大家的不断讨论研究,我写了一篇关于稳压泵、压力开关的计算步骤,感兴趣的请参看一下,网址链接: 消规消火栓给水稳压设备计算及设备选用




QQ图片20140915094325.jpg

免费打赏
supeng0920
2014年10月14日 16:26:23
42楼
本帖最后由 supeng0920 于 2014-10-15 16:34 编辑

个人意见:压力开关启动压力为稳压罐P2值+H (消防水箱液面倒压力设置点高度)
流量开关设定为略大于管道漏失量

回复
joesnowy
2014年10月15日 18:03:18
43楼
遍览所有楼层,没有说得到位的呀。
有个兄弟讲得差不多了,启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。
至于流量开关,也有兄弟讲的基本靠谱,也就是介于1-5L,首先,该流量应该比稳压泵的流量高,比一个消火栓流量稍小,具体的值以既不误报又保证火灾时主泵及时启动为准。
回复
行不行呐
2014年10月16日 11:05:29
44楼
怒顶此贴, 为啥过了这么久还没个权威准确的答案呢。 坐等大神回复
回复
老谭
2014年10月17日 08:48:29
45楼
joesnowy 发表于 2014-10-15 18:03 遍览所有楼层,没有说得到位的呀。有个兄弟讲得差不多了,启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准 …43楼正解!主泵出水干管上的压力开关,可以理解成以往稳压泵设备的第三个压力点,即稳压泵停,主泵自启的那个压力 点,只是这个压力点规范要求设在泵房,不像以往可以跟随稳压设备走。(其实我认为,如果系统设有稳压泵,可以跟随稳压泵的位置,没必要限死在泵房内)流量开关按道理是这么理解。当然这些有待新图集出版来明确统一做法…..
回复
haoqfn1971
2014年10月18日 07:45:08
46楼
个人认为流量开关启动值:对不设稳压泵的系统,应大于管网的正常泄漏量(不宜小于1L/s)。
对设有稳压泵的系统,不需设置流量开关,由稳压设备的压力P2启动消防主泵。
低压压力开关启动值:对不设稳压泵的系统,应为高位水箱低报警水位(可为最高水位-0.20m)与低压压力开关设置点的几何高差(水柱)对应的压力值。
对设有稳压泵的系统,不需设置低压压力开关,由由稳压设备的压力P2启动消防主泵。
回复
goodsjy
2014年10月28日 08:59:28
47楼
我的理解是这样的:
当增压泵是放置在屋顶的,则水箱出水管上设置的流量开关信号用来启动屋顶的增压泵,由于各套水消防系统的水箱出水管是分别接至各系统的,故各出水管上均需设置流量开关,只要有一个出水管上的一个流量开关有了信号,则启动相应的增压泵;
如增压泵是设置在水泵房的,则其通过干管上的压力开关进行启停控制,且其启动压力高于主泵。
回复
梦幻
2014年10月30日 10:20:24
48楼
正在郁闷中。。。。。。。。。
回复
梦幻
2014年10月30日 11:29:42
49楼
怎么还不出图例?????急死人了!!!
回复
whjgsls
2014年11月04日 15:02:11
50楼
坐等:系统设置自动起泵压力值如何确定。
回复
quzhengyan
2014年11月05日 14:07:18
51楼
看完大家的讨论,还是茫茫然啊
回复

相关推荐