7层宾馆超过24m,旁边有3层柱下独立基础房子,7层不能做悬挑,不然会影响建筑使用。白色的为原有房子的柱子与基础,黄色的是现有的柱子。请各位前辈朋友们帮忙看看,给些建议。
7层宾馆超过24m,旁边有3层柱下独立基础房子,7层不能做悬挑,不然会影响建筑使用。
白色的为原有房子的柱子与基础,黄色的是现有的柱子。请各位前辈朋友们帮忙看看,给些建议。
![QQ图片20140916083115.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/3E/rBBhH11EsJ2AdFpAAACIBpq4IUg143.jpg)
52楼
托柱转换,受力合理,简单,施工处理也方便。
回复
53楼
还是别悬挑 加大加固原来基础 根原基础坐一起吧
回复
54楼
学习了,顶下
回复
55楼
柱子退点 做挑梁那
回复
56楼
jaksong 发表于 2014-9-17 10:16 柱子退点 做挑梁那你把总图上传,单凭你发的图片无法给你提供好的建议。
回复
57楼
感谢楼主分享!!!
回复
58楼
建筑不允许悬挑??还是你不坚持,结构要尽量合理,能用建筑的方法最好,结构方法解决往往比较生硬。
回复
59楼
实在不行再用结构方法解决,不能退柱外挑的话,尽量上下平移柱,跨过原有基础;如果还不行,那就加固原有基础,做整体联合基础了
回复
60楼
过来逛逛,学习下
回复
61楼
采用托换的方式解决
回复