7层宾馆超过24m,旁边有3层柱下独立基础房子,7层不能做悬挑,不然会影响建筑使用。白色的为原有房子的柱子与基础,黄色的是现有的柱子。请各位前辈朋友们帮忙看看,给些建议。
7层宾馆超过24m,旁边有3层柱下独立基础房子,7层不能做悬挑,不然会影响建筑使用。
白色的为原有房子的柱子与基础,黄色的是现有的柱子。请各位前辈朋友们帮忙看看,给些建议。
![QQ图片20140916083115.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/3E/rBBhH11EsJ2AdFpAAACIBpq4IUg143.jpg)
22楼
我遇到此类情况,都是要求建筑改方案,柱子后退,结构工程师不能什么都大包大揽把什么问题都生硬的用结构方法解决,
回复
23楼
我遇到此类情况,都是要求建筑改方案,柱子后退,结构工程师不能什么都大包大揽把什么问题都生硬的用结构方法解决,而是尽量用最合理的方法解决
回复
24楼
新建筑不要碰原有建筑,计算不清楚,还是调整建筑方案比较合适,把柱子改改位置吧,完全碰一起了,埋深也差不多吧?
回复
25楼
要看看地质情况,可以的话,建议采用在老基础两旁做新基础,再做跨越地梁来架此柱。
回复
26楼
小手一抖 ,马币到手
回复
27楼
学习了,如果悬挑不大的话,可以改成悬挑嘛,不然整的太复杂了
回复
28楼
做桩基础,然后做个局部转换结构
回复
29楼
学习学习~~~
回复
30楼
如果 现在柱网不能改变的话 只能是加固 加大原有基础 新柱子植筋到这个基础里
回复
31楼
最好是修改现在的柱网,实在改不了柱网,就采用托换的方式解决
回复