断路器灭弧室不能断开的原因分析
jinmaokou105
2014年09月15日 19:03:39
来自于断路器
只看楼主

在正常情况下,无论是手动分闸操作还是保护动作跳闸,断路器均能有效断开电路,切断电流。 真空断路器的灭弧原理与其他型式断路器不同,是指触头在真空中关合、开断的开关设备,也就是利用真空作为绝缘及灭弧介质的断路器。真空泡的真空度下降,真空泡内会有一定的电离现象,并由此产生电离子,使灭弧室内绝缘下降,导致断路器不能正常开断。——断路器英才网

2015年12月20日 03:09:34
2楼
点赞,这个文章不错,
回复
co1450575194462
2015年12月20日 09:46:29
3楼
太简单了点!
回复
co1449365944155
2015年12月22日 08:20:59
4楼
不能断开的原因肯定不至这一个,分析的不够全面啊
回复
co1428925962787
2016年01月06日 19:44:32
5楼
一般是灭弧室真空度不够,造成电离子不能快速电离,有电弧存在,无法断开。