测量低压侧对地绝缘
electricity
electricity Lv.13
2014年09月15日 17:23:44
只看楼主

变压器高压侧中性点接地,测量低压侧对地绝缘时必须得把中性点接地给拆除吗?不拆除测量有什么影响啊



变压器高压侧中性点接地,测量低压侧对地绝缘时必须得把中性点接地给拆除吗?不拆除测量有什么影响啊
免费打赏
wboy8759
2014年09月15日 20:48:57
2楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-9-15 21:16 编辑

JB/T 501-2006 《电力变压器试验导则》:

变压器绕组绝缘测试.jpg

应断开变压器高压侧中性点进行测试。
回复
electricity
2014年09月16日 08:31:48
3楼
wboy8759 发表于 2014-9-15 20:48 JB/T 501-2006 《电力变压器试验导则》:但并没有说一定要断开中性点啊? 我认为对测量没有影响
回复
wboy8759
2014年09月17日 21:47:58
4楼
electricity 发表于 2014-9-16 08:31 但并没有说一定要断开中性点啊? 我认为对测量没有影响预防性试验规程中有一句:“断开变压器的所有对外连线”。
回复