请教:有线电视前端箱接地问题
maomaohello
maomaohello Lv.12
2014年09月15日 16:34:04
只看楼主

请教下,电视前端箱里的接地电阻选为<1Ω且BV线的截面选为25,这两个参数是怎么选出来的??? 刚接触电气设计,很多不懂,望各位多多指教~~~

请教下,电视前端箱里的接地电阻选为<1Ω且BV线的截面选为25,这两个参数是怎么选出来的??? 刚接触电气设计,很多不懂,望各位多多指教~~~

前端箱.png

免费打赏
华海军
2014年09月17日 09:36:09
2楼
小于1欧姆或者采用25平方的线缆,都有点夸张的,其实主要与大楼接地体做等电位连接,等电位连接的线缆6平方即可
回复
华海军
2014年09月17日 09:37:04
3楼
还有就是光纤的金属部分也要做等电位连接至接地体
回复
maomaohello
2014年09月17日 16:12:07
4楼
无锡索普翟青文 发表于 2014-9-17 09:37 还有就是光纤的金属部分也要做等电位连接至接地体非常感谢哈
回复
豫南先生
2014年09月22日 08:18:54
5楼
是2.5吧???
回复
lingxuct
2014年09月22日 09:31:55
6楼
一个小区的有线电视接入系统,其总箱的防雷防干扰接地用一根25平方铜芯线,有什么可纠集的?

设计可能参照了工业防干扰的规范要求,把接地电阻写成了不大于1Ω,要求过高。

可以想象,光纤接入系统是不怕电磁干扰的!总箱的接地是后面系统(总箱内不让供电电源带入雷电波和其他干扰波)需要,明白用途就可以找规范及要求了。
回复
qq359879362
2014年09月22日 10:00:03
7楼
我设计弱电总接地线用的是50平方的
回复
mqli2004
2014年09月22日 10:23:21
8楼
他可能是参考了报警规范
回复
maomaohello
2014年09月22日 12:44:16
9楼
mqli2004 发表于 2014-9-22 10:23 他可能是参考了报警规范翻了哈规范,应该是这样的,谢谢哈
回复