我单位使用的外线是自变电站过来的10kv高压线路,与另外一家单位共用了一段线路(约600米长),在分叉点分别装了两块高压计量表,我单位的电压互感器100倍,电流互感器40倍(200/5),外单位电压互感器100倍,电流互感器30倍(150/5)。每月的电费是供电局在变电站内抄总表(电子式电表,变比3000倍)计算电量,三月到五月每月的损耗(两块分表电度之和减去总表电度)约百分之八左右(占总表度数),自六月份至今每月损耗一直稳定在供电局总表电量的百分之二十左右,开始认为是总表的问题,前天校验了总表没什么问题,供电局认为是因为我们两家单位日常用电量太小,而分表的互感器又选的太大,电表转速慢的原因造成的,请问各位高手是这个原因吗,如果不是,请帮我分析一下还有其他原因吗?
我单位使用的外线是自变电站过来的10kv高压线路,与另外一家单位共用了一段线路(约600米长),在分叉点分别装了两块高压计量表,我单位的电压互感器100倍,电流互感器40倍(200/5),外单位电压互感器100倍,电流互感器30倍(150/5)。每月的电费是供电局在变电站内抄总表(电子式电表,变比3000倍)计算电量,三月到五月每月的损耗(两块分表电度之和减去总表电度)约百分之八左右(占总表度数),自六月份至今每月损耗一直稳定在供电局总表电量的百分之二十左右,开始认为是总表的问题,前天校验了总表没什么问题,供电局认为是因为我们两家单位日常用电量太小,而分表的互感器又选的太大,电表转速慢的原因造成的,请问各位高手是这个原因吗,如果不是,请帮我分析一下还有其他原因吗?
高压线是120平方的钢芯铝绞线,我们两家单位的日用电量一般在两千度左右,两块分表都是机械式电表(1.5/6安),与机械式或电子式电表有关吗?
22楼
21楼说得对,
不光是总表要校验,分表、PT、CT都应该校验一下
供电局都会定时校验PT、CT
回复
23楼
谢谢大家,深受启发
回复
24楼
你们的高压计量是谁设计的啊,一共1830KVA容量,点会安装一台200/5与一台150/5电流互感器,这个设计是按什么理由用这么大变比的啊,1830KVA电流才105安电流,只要安装一台10000/100电压互感器及100/5电流互感器就好了,点要安装这么大啊,真的不明白?
回复
25楼
高压上的分表计量装置是后来装的,装那么大当时主要是考虑最大负荷是的情况,没考虑目前的负荷这么小,没想那么多
回复
26楼
没有高手关注这个问题了吗
回复
27楼
是两块分表电度之和比总表电度大吗?
我也遇到了同样问题:变压器是2台1000KVA 10KV计量用PT:100/0.1KV CT:200/5A电度表用的是电子式的多功能表,电业局用的是PT:100/0/1KV CT:75/5A 机械式电度表,两台变压器工作时总负荷电流约30A,运行一周后,发现电子式电度表计量的电度数比机械式电度表多3000度。
期盼高手!!
回复
28楼
我们的问题是两块分表之和小于供电局的总表,分表是我们自己装的机械式电表,总表在供电局的变电所内用的是电子式电表,现在分析认为造成此问题有两个方面的原因:首先是分表处的高压计量装置电流互感器选得过大,实际使用中电流太小;其次是机械式电表灵敏度不如电子式电表
回复