我单位使用的外线是自变电站过来的10kv高压线路,与另外一家单位共用了一段线路(约600米长),在分叉点分别装了两块高压计量表,我单位的电压互感器100倍,电流互感器40倍(200/5),外单位电压互感器100倍,电流互感器30倍(150/5)。每月的电费是供电局在变电站内抄总表(电子式电表,变比3000倍)计算电量,三月到五月每月的损耗(两块分表电度之和减去总表电度)约百分之八左右(占总表度数),自六月份至今每月损耗一直稳定在供电局总表电量的百分之二十左右,开始认为是总表的问题,前天校验了总表没什么问题,供电局认为是因为我们两家单位日常用电量太小,而分表的互感器又选的太大,电表转速慢的原因造成的,请问各位高手是这个原因吗,如果不是,请帮我分析一下还有其他原因吗?
我单位使用的外线是自变电站过来的10kv高压线路,与另外一家单位共用了一段线路(约600米长),在分叉点分别装了两块高压计量表,我单位的电压互感器100倍,电流互感器40倍(200/5),外单位电压互感器100倍,电流互感器30倍(150/5)。每月的电费是供电局在变电站内抄总表(电子式电表,变比3000倍)计算电量,三月到五月每月的损耗(两块分表电度之和减去总表电度)约百分之八左右(占总表度数),自六月份至今每月损耗一直稳定在供电局总表电量的百分之二十左右,开始认为是总表的问题,前天校验了总表没什么问题,供电局认为是因为我们两家单位日常用电量太小,而分表的互感器又选的太大,电表转速慢的原因造成的,请问各位高手是这个原因吗,如果不是,请帮我分析一下还有其他原因吗?
高压线是120平方的钢芯铝绞线,我们两家单位的日用电量一般在两千度左右,两块分表都是机械式电表(1.5/6安),与机械式或电子式电表有关吗?
12楼
误差的关键不在于表上,而在于互感器的变比上
所以换成电子式的电度表也不会起多大作用的
回复
13楼
误差的关键不在于表上,而在于互感器的变比上
所以换成电子式的电度表也不会起多大作用的
向这位请教一下,我现在这个情况是供电局的总表用的也是150/5的电流互感器,但供电局的总表是电子式的,所以我想是否电子式的电表灵敏度更高?
回复
14楼
我认为有3个方面:
1.变压器容量大,实际使用电量太小,无功分量很大,增加无功补尝,会提高功率因素,降低有功电度,降低电费.
2.电流互感器变比改小,计量会更准.
3.若改用复费率电度表,计量会更准,降低电费
回复
15楼
请问,复费率电度表是什么样的电表,是电子式电表吗?再有我们的功率因素已达0.99,这是在供电局的电费发票上看到的,分表数量和总表数量偏差大跟功率因素没关系吧?
回复
16楼
我建议你最好更换小一点的互感器 那样才对
回复
17楼
按照你现在的用电量,只用630的变压器就行了,等设备全上了再起用1000的变压器,然后再考虑计量精度,同时要求另一家也换跟用电量相当的互感器,这样才能使双方的损耗合理分摊,要不什么用也没有,因为供电部门的收费不是按你们的表来算的.
回复
18楼
依我看最主要的原因还是两单位的高压电流互感器配的太大,你们单位变压器的容量总共为1630KVA,高压侧的电流为94.11A;外单位变压器的容量是200KVA高压侧的电流是11.55A,而你们配的电流互感器分别是200/5、150/5。大得太离谱,我建议将电流互感器都更换一下,同时将电度表也换为电子式的高压计量表。当然误差还是有的,不过肯定有大幅度的下降。变压器当然没法换了,只能根据负荷作适当的调整。还有那一段600米的高压线没经过你们的计量表也有一定的损耗
回复
19楼
建议你到我家网站上看看www.zbhate.com我们有复合变比自动转换装置.换一只带抽头的双变比CT加上复合变比自动转换装置可以在线变比转换(最大可以做到5倍如:40/5-200/5)你就不用换变压器了,但是无功大还是要多拿钱的.
回复
20楼
错拉应该是www.zbhaote.com
回复
21楼
成套电气交流平台 QQ群:48663984
欢迎同行 技术或销售加入!
回复