螺杆机过液量大,排气温度降低
l13522500479
2014年09月12日 18:46:48
来自于制冷技术
只看楼主

请各位指点,水源热泵螺杆机组过液量大,吸气带液排气温度降低。压力传感器正常,温度传感器正常,膨胀阀执行器正常。开机膨胀阀能打开不报低压,停机能关闭。现在我用截止阀控制膨胀阀是艾默生EX系列,控制器也是艾默生EC3-X33

请各位指点,水源热泵螺杆机组过液量大,吸气带液排气温度降低。压力传感器正常,温度传感器正常,膨胀阀执行器正常。开机膨胀阀能打开不报低压,停机能关闭。
现在我用截止阀控制
膨胀阀是艾默生EX系列,控制器也是艾默生EC3-X33
l13522500479
2014年09月12日 18:54:24
2楼
有两台设备,压力传感器,温度传感器,控制器都试过没问题
膨胀阀开机时能打开,关机时能关闭
运行时不能调节过夜量
回复
l13522500479
2014年09月12日 18:54:50
3楼
有两台设备,压力传感器,温度传感器,控制器都试过没问题
膨胀阀开机时能打开,关机时能关闭
运行时不能调节过夜量
回复
zydragon
2014年09月13日 09:51:49
4楼
冷凝器入口水温太低,把进口阀门关闭一部分,让进水量减小,试试应该没问题
回复
qq_1410606457913
2014年09月13日 19:09:53
5楼
学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
回复
北千里
2014年09月13日 21:48:47
6楼
是电子膨胀阀的供液判断逻辑是否正确啊,开度是不是偏大啊,手动调节开度,把开度减小后试试,看看吸气温度和排气温度时候上升,同时检测吸气过热度。不知道你的系统是干式的,满液的,还是降膜的?
回复
圆钢
2014年09月13日 22:28:55
7楼
补一补知识--满液式水源热泵螺杆机组是一种利用地下水作为冷热源来制取冷水和热水的机组。由于地下水温度相对稳定,冬暖夏凉,在冬季,机组将地下水中的热量提取出来,制取热水,供建筑物空调采暖及其他用途;在夏季,机组将室内的热量提取出来,释放到地下水中,达到夏季空调制冷的目的,具有极高的节能优势。
回复
qq_1396749452824
2014年09月17日 14:47:25
8楼
感觉是彭膨胀阀坏了
回复
phanghui
2014年09月18日 08:40:58
9楼
路过,学习一下。。。。。
回复
6529639
2014年09月18日 12:29:30
10楼
看看逻辑参数是否正常
回复
tgc000
2014年09月18日 13:47:20
11楼
跑油了,影响阀的开度
回复

相关推荐

APP内打开