一个办公楼,设计时对公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一间),公共厨房(3.6m*6m)没有降板,装修时要做地漏排水,用混凝土钻钻穿楼板,在下层的吊顶里安装PVC排水管,当时PVC与混凝土间的防水没有做好,仅仅用水泥砂浆做封堵,以致于在下层天棚都看到管与洞间有大约2-3mm的缝隙,半年后,问题来了,吊顶上有水滴下来。原因是PVC管与混凝土的收缩不一,时间长,不漏水才怪呢。请教各位,这个漏水问题怎样处理好?不要告诉我敲掉瓷砖,把管口翻出来重新处理,有没有更加省钱省事的处理方法?
如果是仅仅把原来管边填充的白水泥抠出,用
聚氨酯防水涂料或
丙烯酸防水涂料填满,可行吗?如果用压缩空气加压注入是不是更好呢?
请各位防水专家解惑!
57楼
进来看看
回复
58楼
学习了一些以前没有关注的东西
回复
59楼
用堵漏王封堵
回复
60楼
用发泡剂就可以
回复
61楼
呵呵 学习了
回复
62楼
新技能get起来,哈哈
学到不少东西
回复
63楼
.................:victory:
回复
64楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
65楼
现在施工中,PVC管上都是要套上止水环的
回复
66楼
sghmsy046046 发表于 2014-9-22 14:54 推荐一种做法:先用聚氨酯涂于缝隙处,再沿管周围粉砌3~5cm环径,高3~5cm(可根据砂浆层厚度确定)的防水砂 …其实楼主推荐的方法可行,我们都是做一个反坎,这样在管道这点不会漏水了,
回复