冠梁箍筋绑错了怎么办?
qq_1408977897856
2014年09月11日 19:41:07
来自于建筑施工
只看楼主

图片一中已经有一截冠梁绑完了 应该是两个箍筋工人为了方便直接弄了一个大箍筋套着,现在应该怎么办?叫施工的拆了返工?管现场施工的说在里面加个内箍,这样可以吗? 图二 转角处腋角加强筋 施工队没有设置200的弯折锚固长度(貌似加工时候有弯折可能是工人图方便把它剪掉了),要如何补救? 不补救后果严重吗?

图片一中已经有一截冠梁绑完了 应该是两个箍筋 1.jpg工人为了方便直接弄了一个大箍筋套着,现在应该怎么办?叫施工的拆了返工?管现场施工的说在里面加个内箍,这样可以吗?
图二 转角处腋角加强筋 施工队没有设置200的弯折锚固长度(貌似加工时候有弯折可能是工人图方便把它剪掉了),要如何补救? 不补救后果严重吗?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zxk7250
2014年09月17日 14:46:34
12楼
第一种方法:返工重做,(按图施工)。第2种方法:召集设计,监理,甲方共同定方案。
回复
hlf182
2014年09月18日 11:49:01
13楼
这样做监理验收能过得去?
回复
lf93312156
2014年09月22日 10:43:26
14楼
必须返工,不知道你是施工管理还是监理或甲方,我们最基本的就是按照图纸施工,如果出了问题,进行事故鉴定,不按照图纸施工,施工单位和监理单位都脱不了干系
回复
homelucky123
2014年09月24日 16:40:49
15楼
对于第一种个人有不同看法,,,,为什么就不能大箍套小箍筋呢??大箍套小箍筋实际施工又方便可以问问设计这个做法行不行,一般设计都同样的!!!!!!!!!
回复
kv123
2014年09月26日 11:35:50
16楼
第一个大箍套小箍筋其实也可以。

第二个,必须补充钢筋,不然以后容易裂
回复
惊海涛天
2014年10月08日 17:13:59
17楼
大家怎么对第一个图片的理解都顺着上面的说,规范明确要求柱要用复合箍筋,就是大箍套小箍的,然后再加一些拉筋来满足体积配箍率的要求,拉筋主要是一个固定和拉结的作用,不明白设计在另一个方向都设的拉筋(你这个看起来像是厂房的排架柱么)。第二个问问设计,只要满足锚固就可以了
回复
babyface2287
2014年10月08日 23:04:03
18楼
加内箍筋是可以的吧,但是建议发现问题了还是按照图纸要求的做,否则一旦出现问题就不好说了。另外加腋处的200mm锚固长度可以不留吗?这个还真不是太清楚,就我所见的所有加腋梁,不管是JLL还是KJL,全部都要锚固的,否则监理那关都过不去。看楼上有的朋友说可以不锚固,这个确实理解不了,能否给详细解释一下?
回复
来自星星的力
2014年10月09日 08:24:51
19楼
箍筋那个事情,虽然箍筋的肢数够了,但是肯定没有两个小箍套着的效果好;后边那个没有200的锚固长度,放的那四根钢筋就是个废品,什么用也不起!
回复
dengxinguo
2014年10月09日 14:18:02
20楼
第1个问题可以解决,第二个问题只能返工。
回复

相关推荐