跨度4.5米,高300,宽200的梁用16厘的钢筋够吗? 用20的是不是梁太硬会脆呢?
dison_cai
dison_cai Lv.2
2014年09月11日 17:44:40
只看楼主

跨度4.5米,高300,宽200的横梁用16厘的钢筋够吗? 用20厘的是不是梁会太硬会脆不好呢?

跨度4.5米,高300,宽200的横梁用16厘的钢筋够吗? 用20厘的是不是梁会太硬会脆不好呢?
免费打赏
dison_cai
2014年09月11日 20:21:34
2楼
自己沙发一下:)
回复
chaochao21184
2014年09月12日 09:04:32
3楼
配筋是算出来的,不是拍脑袋拍出来的
回复
dison_cai
2014年09月12日 09:14:20
4楼


兄台,我是外行。跪求兄台能否帮我算算好吗 ?我是自己家的,要安全,成本可以忽略,谢谢
回复
yezirun
2014年09月12日 09:16:47
5楼
让人给你画个图就好了。。4米五跨,建议400梁高
连续梁2根16也差不多了。
回复
设计小兵
2014年09月12日 13:14:15
6楼
为什么要限定300高粱呢,建议改为400mm高(加上板厚,总高度400)
回复
qq_1410487576522
2014年09月12日 14:39:14
7楼
这个不是应该看配筋面积的么,不能只看直径啊
回复
dison_cai
2014年09月12日 14:58:49
8楼


因为楼总高才4.2米,所以希望下面能高的点而已。宽度4.5米的梁下面没有墙,长度6.4米也做梁,梁架在下面20的红砖墙入10公分。总的说是四面都有梁的,如果是这样可以吗?
回复
dison_cai
2014年09月12日 15:06:20
9楼


因为楼总高才4.2米,所以希望下面能高的点而已。宽度4.5米的梁下面没有墙,长度6.4米也做梁,梁架在下面20的红砖墙入10公分。总的说是四面都有梁的,如果是这样可以吗?
回复
laoai008
2014年09月12日 15:39:59
10楼
梁上面是什么?墙壁吗


回复
谭本辉
2014年09月12日 17:15:24
11楼
这个是不能回答的,要综合考虑,面荷载,线荷载,梁跨度等。
回复

相关推荐

APP内打开