关于经济截面用铝截面还是导线截面的讨论
vanandrew
vanandrew Lv.3
2014年09月11日 15:13:08
只看楼主

本帖最后由 vanandrew 于 2014-9-11 15:23 编辑 持使用导线截面的朋友可能是出于《一次手册》中的表8-27有两栏“计算经济截面”及“铝部总截面”,这里面似乎明确了两个问题:1、经济截面与铝部截面是两个不重合的 2、经济截面应与导线截面挂钩翻开《一次手册》412页关于400mm2钢芯铝绞线共有6种规格(题干使用了其中的LGJ 400/50的导线),其总截面从427.31mm2-501.02mm2不等,而铝部截面390.88mm2-407.75mm2不等,这样,产生的问题是:当通过经济电流密度得出计算经济截面后,这个计算经济截面跟上述哪个截面比较呢?

本帖最后由 vanandrew 于 2014-9-11 15:23 编辑

持使用导线截面的朋友可能是出于《一次手册》中的表8-27有两栏“计算经济截面”及“铝部总截面”,这里面似乎明确了两个问题:1、经济截面与铝部截面是两个不重合的 2、经济截面应与导线截面挂钩
翻开《一次手册》412页关于400mm2钢芯铝绞线共有6种规格(题干使用了其中的LGJ 400/50的导线),其总截面从427.31mm2-501.02mm2不等,而铝部截面390.88mm2-407.75mm2不等,这样,产生的问题是:当通过经济电流密度得出计算经济截面后,这个计算经济截面跟上述哪个截面比较呢?

图片来源于zhang-tao-1975

C360_2014-09-07-11-01-58-062.jpg

免费打赏
nmghc_2014
2014年09月11日 15:42:26
2楼
经济电流密度和电流密度是不一样的,钢芯铝绞线中钢芯也要花钱的吧?也得计入成本吧?因此我选了总截面而不是铝截面.
回复
xiays0584
2014年09月11日 15:50:32
3楼
我也算了总截面,查手册,
LGJ型号LGJ-400,算经济电流密度应该按400算,不能加上钢截面吧
回复
nmghc_2014
2014年09月11日 16:04:06
4楼
经济电流密度的计算公式里有导体总成本,线路损耗等,难道钢芯可以不花钱不计入成本吗?
回复
nmghc_2014
2014年09月11日 16:06:34
5楼
如果按率截面,那也就是说铝截面就是经济截面,这对吗?因为从一次手册看,差别还挺大的!