某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。
某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。
12楼
好,学习了。
回复
13楼
不错,避免以后发生同样的问题
回复
14楼
小系统可以稍微调高一些
如果大系统需要调整水力平衡,根据各层各区的设计需求量调整到合适的流量
原则就是增大风量,提高送风温度
回复
15楼
谢谢分享,以后避免这种问题
回复
16楼
学习了~~谢谢,我们的新办公楼室内大空间末端安装了天花机,这两天试运行,发现天花机出风口有滴水现象,不知道是为什么,请教一下各位大神,是不是冷凝水?(中央空调)
回复
17楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-12 12:18 全空气系统?还是水-风系统(风机盘管)?水-空气系统,不是风机盘管,是水环热泵
回复
18楼
金星伴月 发表于 2014-9-12 15:47 是出风口吧?出风口使用这种风口,这算是百叶吗?格栅风口也不是,有点不伦不类,出风不能最大限度的送至吊 …风口设计的是百叶,但是设备与风口之间的连接不确定,施工质量应该有点问题,另外铺内与公共区域是同一个环路
回复
19楼
zmgu99 发表于 2014-9-12 16:54 温度太低了,调高点温度设置的多少不确定,所有的设备应该是统一的温度,但是有些风口有渗水,有些没有,
回复
20楼
zsgsws 发表于 2014-9-15 10:30 水-空气系统,不是风机盘管,是水环热泵渗水的风口,是否在风道的末端或初始端。
回复
21楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-15 11:51 渗水的风口,是否在风道的末端或初始端。末端和中间部位都有,初始段没有
回复