中央空调出风口渗水
zsgsws
zsgsws Lv.8
2014年09月11日 10:48:02
来自于中央空调
只看楼主

某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。

某大型商场采用的水环热泵系统,公共部位的风口大部分有渗水出来,有些部位的吊顶因此都有点发霉了。小弟觉得是不是施工时风管与风口的连接没有做好导致的这情况(商铺内的采用方形散流器的风口并没有这种情况)。希望各位大哥指教一下到底是什么原因造成。

IMG_0157.JPG


IMG_0158.JPG


IMG_0159.JPG


IMG_0160.JPG


IMG_0161.JPG

免费打赏
hboda120
2014年09月11日 11:10:18
2楼
可以联系我们 安装 维护 为一体的综合性公司 欢迎垂询与联系!
回复
wmz0594
2014年09月12日 09:19:58
3楼
公共位置与商铺内的空调是否为同一个系统,如果不是的话,是公共部位的送风温度低,导致结露?如果是同一个系统,会不会是因为风口附近的灯的散热量导致周围温度偏高,露点温度升高,然后结露。
等高手解答
回复
风晓得2018
2014年09月12日 10:24:06
4楼
解决结露问题的方法 1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封; 2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开; 3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流; 4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。 以上就是中央空调送风口结露的解决方法,另外,结露的根本原因是出风口的温度低于室内空气的露点温度。解决方法,加大风量,减少送风温差
回复
浩叔聊机电
2014年09月12日 12:18:45
5楼
全空气系统?还是水-风系统(风机盘管)?
回复
ljbb1789
2014年09月12日 14:37:11
6楼
这是结露吧
回复
金星伴月
2014年09月12日 15:47:19
7楼
本帖最后由 金星伴月 于 2014-9-12 16:01 编辑

是出风口吧?出风口使用这种风口,这算是百叶吗?格栅风口也不是,有点不伦不类,出风不能最大限度的送至吊顶以下,风口本身就有问题。
公共区域同商铺是否是统一环路,有必要测一下冷媒水流量,水力平衡可能有问题。
主机出口温度是否设置过低?
另吊顶内连接设备同风口之间使用什么材料?是否有保温措施?
回复
chlxiaode
2014年09月12日 16:25:19
8楼
出口温度不要调太低,另外减少开关门的次数或者减少新风。。。。
回复
zmgu99
2014年09月12日 16:54:30
9楼
chlxiaode 发表于 2014-9-12 16:25 出口温度不要调太低,另外减少开关门的次数或者减少新风。。。。温度太低了,调高点
回复
lyg81_2004
2014年09月12日 17:16:38
10楼
查看你的房间保温效果,这种情况可能是你的房间保温效果太差,再有就是你的风口设的少了,房间内的温度和送风温度温差太大,越是这样房间里的温度还升不下来,是不是?
回复
baiyunxiansheng
2014年09月12日 21:08:23
11楼
我觉得最主要是温差大,房间温度高,ABS材质型风口会好些
回复

相关推荐

APP内打开