我是新手, 进户管还没有穿电缆,现在要回填土所有需要封堵进户管, 请问具体的用什么方法 要具体点的, 我是用发泡胶把管子打满 然后口上套上玻璃丝带 以后穿电缆的时候我再给它桶开 这样做可以吗?
我是新手, 进户管还没有穿电缆,现在要回填土所有需要封堵进户管, 请问具体的用什么方法 要具体点的, 我是用发泡胶把管子打满 然后口上套上玻璃丝带 以后穿电缆的时候我再给它桶开 这样做可以吗?
2楼
进户时应该设置电缆检查井的吧,除非只有一个电缆。
回复
3楼
临时封堵应该可以的,永久性的这法可参考图集中的封堵
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-9-10 06:17 进户时应该设置电缆检查井的吧,除非只有一个电缆。支持!一根电缆也得做井,把井里的水抽掉,把住第一关,堵管是第二关。
回复
5楼
以后电缆坏了怎么维修啊,不建议直埋
回复
6楼
做口井啊 穿起来也方便点
回复
7楼
yx123698 发表于 2014-9-10 09:26 做口井啊 穿起来也方便点可是我们做外线的还没进来,现在做井 到时候做外线的进场 怎么接啊 在井上开洞? 那井肯定废了啊
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-9-10 08:33 支持!一根电缆也得做井,把井里的水抽掉,把住第一关,堵管是第二关。可是我们做外线的还没进来,现在做井 到时候做外线的进场 怎么接啊 在井上开洞? 那井肯定废了啊 我们现在还没放电缆呢 只是回填土
回复
9楼
sc23409209 发表于 2014-9-11 16:43 可是我们做外线的还没进来,现在做井 到时候做外线的进场 怎么接啊 在井上开洞? 那井肯定废了啊 我们现在 …回土前在管口做好井,以后电缆从井里穿管进房子。
回复
10楼
买点防火泥巴.如果是PVC管搞几个PVC管帽
回复
11楼
像这样的情况,目前多采用电缆管道柔性封堵法
完全科技的WQ-TEK充气式电缆管道密封装置是新一代管道柔性封堵技术,运用气体膨胀密封原理,再结合当前管道及电缆的封堵需求而设计研发的新型封堵装置,相比传统封堵产品水泥、防火泥,发泡胶等,充气式电缆管道密封装置具有以下明显优势:
1、施工方便简单:配备气源充足即可。
2、适用于电力抢修:在渗水的管道可正常安装。
3、性能稳定:软金属高分子复合材料能适应各种管道环境。
4、使用寿命更长:实验证明其使用寿命20年。
如下图,可做参考
回复