4C10KV的屋内A2校正130+7.5=137.5mm,请问7.5的校正值出处在哪,DL/T5352并未给出10KV的校正曲线啊,原题选项中(B)选项答案是131.5,(C)选项是137.5mm,到底是B还是C呢
4C10KV的屋内A2校正130+7.5=137.5mm,请问7.5的校正值出处在哪,DL/T5352并未给出10KV的校正曲线啊,原题选项中(B)选项答案是131.5,(C)选项是137.5mm,到底是B还是C呢
2楼
125×1.1=137.5
回复
3楼
按5222中开关柜内表13.0.9定,注解中有说明
回复
4楼
依据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222-2005)第13.0.9条表13.0.9及表注:
海拔超过1000m时,本表所列1、2项值按每升高100m增大1%进行修正;
由此可得:d=125*[1+(2000-1000)/100]=137.5mm
回复
5楼
海拔高度是1600m还是2000m
回复
6楼
没说开关柜吧 只是屋内
回复
7楼
貌似用的规范不是5352,而是50060~2008 《3~110kV高压配电装置设计规范〉,这个里面的规定是不需要修正。
回复
8楼
DL5222,13.0.9条,题目是说配电柜内的,答案很容易得到。
回复
9楼
一次手册关于修正那一部分,有说明110KV一下可以使用在2000米一下的地区,无需修正,因为本身就留有余量。故无需修正。
回复