发输案例第25题用导线截面还是铝截面
vanandrew
vanandrew Lv.3
2014年09月09日 16:24:35
只看楼主

刚才查了《一次》手册,第376页,发现是用导体截面

刚才查了《一次》手册,第376页,发现是用导体截面
免费打赏
nmghc_2014
2014年09月11日 15:53:37
32楼
大家都知道钢芯只承重不导电,但也作为线路投资的一部分是需要花钱的呀!经济电流密度不就是与成本有关吗,而且其计算公式里的电阻,也没有把钢芯去掉呀?
回复
dlyhxl
2014年09月12日 06:54:03
33楼


说实在设计有时候是在不断的重复错误
回复
lilin6696
2014年09月12日 08:45:23
34楼
百度了下 钢芯铝绞线的经济电流密度,查看了相关文档,本题答案更倾向于采用铝截面,考试时纠结了半天,最后还是综合截面,错了。
回复
delta2013
2014年09月12日 10:16:30
35楼
这道题出得不严谨,害了不少人,也包括我在内
回复
wss8848
2014年09月12日 10:42:51
36楼
铝截面,无疑问
回复
qq_1412499491056
2014年10月06日 11:05:46
37楼
根据本题已知条件:架设导线(注意不是导体)经济电流密度,而dl/t 5222附录E中J经济电流密度是导体(不是导线)经济电流密度,同样对于S为导体(不是导线)的经济截面,所以本题已知条件是导线(不是导体)经济电流密度,显然应该按照导线(不是导体呀)的截面积计算。经济电流密度J用的导体则在S也应当是导体,意思就是说J和S应一一对应。故本题个人认为选择导线截面进行计算,而不是铝截面。
回复
qq_1412499491056
2014年10月06日 11:16:38
38楼
lilin6696 发表于 2014-9-12 08:45 百度了下 钢芯铝绞线的经济电流密度,查看了相关文档,本题答案更倾向于采用铝截面,考试时纠结了半天,最后 …没有错,题干提供的经济电流密度是导线的经济电流密度,不是导体经济电流密度!那么计算截面就应该是导线截面,可以参考5222附录E,E里面说的J和S都是导体经济电流密度,所以我认为J和S就应该一样对应!!
回复
dlyhxl
2014年10月08日 09:33:53
39楼
nmghc_2014 发表于 2014-9-11 15:50 用电流除以电流密度得出的叫计算经济截面,比铝截面大,和总截面近似!有道理!顶起来!!!
回复
land4500
2014年10月10日 16:42:24
40楼
翻阅了全部回复,又找了一次及系统手册,鉴定完毕,选C,一次里讲导体既是指铝或者铜哦,系统手册没仔细讲,可以查表186页是134MW
回复
junzoudl
2014年10月13日 10:45:32
41楼
nmghc_2014 发表于 2014-9-11 15:53 大家都知道钢芯只承重不导电,但也作为线路投资的一部分是需要花钱的呀!经济电流密度不就是与成本有关吗,而且 …对头!经济电流密度的根本就是经济成本,不可能分为铝部分、钢部分
回复

相关推荐

APP内打开