1、第4题应该按配三P636公式计算,答案吻合度也很高。不能用继电保护公式计算,一是有其他负载,二是还有非周期电流。
2、24题题面简单,实际非常复杂,按50057,先要确定是三类防雷建筑,再查4.4.7-3,Iimp取1.0KA,然后按5.1.2计算为0.125mm²,最后按表5.1.2取最小值1.2,差一步都不完整。
回复
33楼
我顶这个,考试中我没做这一题,确定了三类,没往下做
回复
34楼
teleelec 发表于 2014-9-8 19:46 1、第4题应该按配三P636公式计算,答案吻合度也很高。不能用继电保护公式计算,一是有其他负载,二是还有非 …24题解的好
回复
35楼
求发输电案例
回复
36楼
19题 110kv系统应该是站内吧
回复
37楼
chenkai_zh 发表于 2014-9-8 14:35 下午第二题,熔断体的计算,选160A太大了,63A的熔断体允许通过的启动电流,gG型是240A,aM型是396.9A(见手 …支持选63A。160A的确大了
回复
38楼
zhang_ssss 发表于 2014-9-8 15:14 设计手册规定原话能指出手册第几页吗,没找到0.5的来源
回复
39楼
第4题 北方狼解题过程明显不对 应依据P636 11-16和11-19
回复
40楼
本帖最后由 ryan_cjb 于 2014-9-8 20:46 编辑
10题应该4片吧(gb50061——6.0.3条和6.0.7条),32题应该10盏吧(50%光投入到照射面):'(32
我错了
回复
41楼
照明手册533